四回18米做基础水泥电杆直线杆允许的最大转角(不打拉线的情况下),求相关规范出处
yanghao2012
2017年06月20日 16:31:57
只看楼主
免费打赏
天下唯吾曹孟德
2017年06月20日 23:26:47
2楼
不知道你是什么杆头啊,270,350?而且不知道你问的直线最大转角还是,不打拉线最大转角。没记错大概是5-8°左右,你可以参考国网典型设计架空线路2016的第七、第八章。
回复
红旗456
2017年11月15日 14:36:26
3楼
方杆重庆典型设计架空线路2015年的第七、第八章。

回复
龙之崛起
2017年11月15日 15:19:53
4楼
看你是在全国那个地区应用的,国网还是南网还是地方电网,水泥杆是什么杆?普通杆还是大拔梢杆?导线是什么型号的?
可以参考地区电网典设,根据水泥杆根部弯矩值,找结构专业咨询,计算一下,不超就可以用。尽量保守点。
回复

相关推荐