轻便消防水龙和消防软管卷盘
tjw231
tjw231 Lv.7
2017年06月17日 10:57:41
只看楼主

因为轻便消防水龙和独立设置的消防软管卷盘两种系统,平时应用较少,关注度也不够,有几个问题想请各位知情的水友帮忙解决。1、轻便消防水龙只有一个公安部发布的《轻便消防水龙》GA 180-1998,但该标准不是设计标准,是指导生产和指导用。请问,有没有相应的设计规范?若无,设计过程中怎么把握?2、根据《轻便消防水龙》GA 180-1998,轻便消防水龙的接口通径为DN15,而水带的工程直径为DN25,请问,二者如何对接?



因为轻便消防水龙和独立设置的消防软管卷盘两种系统,平时应用较少,关注度也不够,有几个问题想请各位知情的水友帮忙解决。
1、轻便消防水龙只有一个公安部发布的《轻便消防水龙》GA 180-1998,但该标准不是设计标准,是指导生产和指导用。请问,有没有相应的设计规范?若无,设计过程中怎么把握?
2、根据《轻便消防水龙》GA 180-1998,轻便消防水龙的接口通径为DN15,而水带的工程直径为DN25,请问,二者如何对接?
3、如果消防软管卷盘不附设在消火栓箱内,独立设置时有何具体要求?有无详细的规范要求?

免费打赏
a78038560
2017年08月30日 09:43:22
12楼
a78038560 发表于 2017-6-20 08:54 1、没有详细的要求,因为其不在标准消防设施之列。2、两个方法,①你把水龙及水管都做DN25的,②用化头 …谢谢提醒。。。。。。。。
回复
zk4456
2017年08月30日 10:10:52
13楼
很好的资料,谢谢楼主分享
回复
wing0623
2017年10月12日 14:36:37
14楼
请问轻便消防水龙水压是否有要求,另外保护半径是否有要求呢? 求大神指导。
回复
凌乱的世界
2017年10月13日 10:28:11
15楼
防火规范8.2.2就明确要求要那种情况下设置消防卷盘,再提醒一点,如果设计最好设置成消防卷盘,轻便消防水龙一点也不轻便,遇到火灾得全部打开。有时候打开的空间不够,容易弯折。
回复