请教楼梯间散热器布置问题
zlhvac
zlhvac Lv.5
2007年11月26日 11:40:08
来自于采暖供热
只看楼主

规范上说:楼梯间的散热器,宜分配在底层或按一定比例分配在下部各层.请问按什么比例分配呢?

规范上说:楼梯间的散热器,宜分配在底层或按一定比例分配在下部各层.
请问按什么比例分配呢?
免费打赏
wu.ye
2007年11月26日 14:38:33
2楼
分配比例为:
回复
zlhvac
2007年11月27日 09:38:58
3楼
噢,非常感谢!!!再请问,总2数,总3数是什么意思呀?
回复
wu.ye
2007年11月27日 11:28:37
4楼
对不起,打错字了,这是层数(即2层建筑、3层建筑……)
回复
zlhvac
2007年11月27日 12:59:02
5楼
噢,四层以上的建筑,就少放一组散热器吗?
回复
sirrandy
2009年10月07日 18:10:34
6楼
可以查看《使用供热空调设计手册》
回复
jinuancom
2009年10月09日 11:28:29
7楼
高人啊 :handshake