10KV高压柜所用变柜内低压开关应该放在哪个隔室内?
飞云在天2015
2017年06月15日 09:12:29
只看楼主

10KV高压柜所用变柜内低压开关和电流互感器应该放在哪个隔室内?之前做的项目是放在二次端子排室的网格板上,后来领导说这样不安全,以后的项目要改进。再后来做的项目就都把低压开关和电流互感器移到了高压柜前下隔室内。我想咨询一下有没有相关标准要求到底应该放在哪个隔室内

10KV高压柜所用变柜内低压开关和电流互感器应该放在哪个隔室内?之前做的项目是放在二次端子排室的网格板上,后来领导说这样不安全,以后的项目要改进。再后来做的项目就都把低压开关和电流互感器移到了高压柜前下隔室内。我想咨询一下有没有相关标准要求到底应该放在哪个隔室内
免费打赏
hwc10aa
2017年07月02日 10:12:56
23楼
帮楼主顶一下
回复
刘氏家族
2017年07月02日 21:21:58
24楼
放置与仪表室是合理的,柜后影响内部燃弧。
回复
jyq600
2019年05月10日 17:07:40
25楼
楼主,你用的变压器是什么型号,多大的
回复