10KV高压柜所用变柜内低压开关和电流互感器应该放在哪个隔室内?之前做的项目是放在二次端子排室的网格板上,后来领导说这样不安全,以后的项目要改进。再后来做的项目就都把低压开关和电流互感器移到了高压柜前下隔室内。我想咨询一下有没有相关标准要求到底应该放在哪个隔室内
仪表室是合理的,柜后影响内部燃弧。
回复
15楼
帮楼主顶一下!
回复
16楼
abaozi 发表于 2017-6-15 10:03 我们这边都是放在仪表室的网格上的,电流互感器放在变压器出线上我们也是这样的
回复
17楼
帮楼主顶一下!
回复
18楼
abaozi 发表于 2017-6-15 10:03 我们这边都是放在仪表室的网格上的,电流互感器放在变压器出线上互感器我都是安排在网格上
回复
20楼
谢谢分享,学习了
回复
21楼
学习一下,谢谢。
回复
22楼
帮楼主顶一下!
回复