旋挖桩直径变大有哪些问题?
ysbysg517
ysbysg517 Lv.2
2017年06月02日 22:18:28
只看楼主

我是甲方工程部的,现在设计院出的旋挖桩桩基图纸直径是800MM的,由于工期紧,想把桩改为直径1000MM,1200MM或再大点可以吗?从设计,施工,预算上有哪些问题,请指点!

我是甲方工程部的,现在设计院出的旋挖桩桩基图纸直径是800MM的,由于工期紧,想把桩改为直径1000MM,1200MM或再大点可以吗?从设计,施工,预算上有哪些问题,请指点!
免费打赏
文强01
2017年11月16日 10:51:32
2楼
可以改,前提是你要搞清楚是抗压桩还是抗拔桩,配筋要作相应修改,如果多桩承台桩心距修改,承台尺寸、配筋都要修改,地下室底板图要修改,反正一连串的修改,你还要得到设计院的同意。
回复
zq-cyt
2017年11月24日 11:27:22
3楼
很奇怪!

如果相同桩数量,肯定是800桩施工速度块的。你改为1200mm桩,是不是想通过提高单桩承载力,来减少桩的总数,达到缩紧工期的效果?

通过合理优化是可以的,找一个价格、工期的最优点。
回复

相关推荐

APP内打开