10KV高压电缆被击穿,各位帮忙分析下原因!是电缆本身的问题,还是施工的问题?
10KV高压电缆被击穿,各位帮忙分析下原因!是电缆本身的问题,还是施工的问题?
2楼
楼主的分享真棒
回复
3楼
看样子是电缆质量问题,外皮没损坏,施工的问题嫌疑小。
回复
4楼
我也想知道
回复
5楼
...假货害人
回复
6楼
看样子是电缆质量问题,电缆外皮无施工损伤。
回复
7楼
我也想知道
回复
8楼
非常好的资料,谢谢楼主
回复
9楼
我也想知道
回复
10楼
这得综合分析,原来遇到过185的电缆整个烧毁的事。首先应当检查质量问题,包括是不是正品、绝缘皮和保护层的质量、芯材的质量。如果都没问题那就要分析电缆本身意外的其他因素:比如环境,是不是外部集中受热;用电负荷(电流、电压等);人为破坏(外界破坏)等。
回复
11楼
谢谢分享,学习了.
回复