建筑消防竖管管径如何确定
无欲则刚01
2017年05月31日 11:04:52
只看楼主

请教下,建筑消防竖管管径如何确定?给排水设计手册有,没看懂,哪位大神能说得明白点

请教下,建筑消防竖管管径如何确定?给排水设计手册有,没看懂,哪位大神能说得明白点
gyqxaz
2017年05月31日 11:44:28
2楼
10.1.9 消火栓系统管网的水力计算应符合下列规定:
1 室外消火栓系统的管网在水力计算时不应简化,应根据枝状或事故状态下环状管网进行水力计算 ;
2 室内消火栓系统管网在水力计算时,可简化为枝状管网 。
室内消火栓系统的竖管流量应按本规范第 8.1.6 条第 1 款规定可关闭竖管数量最大时,剩余一组最不利的竖管确定该组竖管中每根竖管平均分摊室内消火栓设计流量,且不应小于本规范表 3.5.2 规定的竖管流量 。
室内消火栓系统供水横干管的流量应为室内消火栓设计流量 。
回复
无欲则刚01
2017年05月31日 14:40:12
3楼
gyqxaz 发表于 2017-5-31 11:44 10.1.9 消火栓系统管网的水力计算应符合下列规定: 1 室外消火栓系统的管网在水力计算时不应简化,应根据 …:handshake还不是特别懂,还是谢谢
回复
无欲则刚01
2017年05月31日 14:49:04
4楼
谁能说得通俗点
回复
月春雨
2017年05月31日 15:19:05
5楼

谢谢这样的好贴,学了知识,长了见识
回复
清风笑03
2017年06月07日 15:48:44
6楼
根据规范GB50974-2014第8.1.5条第3点的规定:
室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。
回复
清风笑03
2017年06月07日 15:48:48
7楼
根据规范GB50974-2014第8.1.5条第3点的规定:
室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。
回复
陈广辉67
2017年06月08日 11:54:31
8楼
按流速选,当小于2.5m/s选100,否150;
1、首先立管就不小于100;
2、v=q/s;q设计流量,s管径面积;
懂吧
回复
无欲则刚01
2017年06月08日 15:01:33
9楼
陈广辉67 发表于 2017-6-8 11:54 按流速选,当小于2.5m/s选100,否150;1、首先立管就不小于100;2、v=q/s;q设计流量,s管径面积;:handshake
回复
无欲则刚01
2017年06月08日 15:01:54
10楼
清风笑03 发表于 2017-6-7 15:48 根据规范GB50974-2014第8.1.5条第3点的规定: 室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经 …:handshake
回复

相关推荐

APP内打开