今天看到一套图,里面有一事不明,变压器的保护为什么要两个熔断器?现请教大家。

今天看到一套图,里面有一事不明,变压器的保护为什么要两个熔断器?
现请教大家。

1195894231372.jpg

免费打赏
weiyiran1234
2008年09月02日 10:37:28
32楼
后备保护熔断器应大于主保护
回复
gamineshow
2008年09月25日 10:40:15
33楼
会不会是耐压不够,串联以增加耐压值
回复
whb9501
2008年09月25日 15:24:38
34楼
这是美变的高压一次方案图吧?
2个熔丝,一个是主保护(双敏熔丝,可以更换),另一个是后备保护(浸在油中,不太好换),
同意
回复
1000kv
2009年01月08日 10:28:32
35楼
2个熔断器是美式箱变高压一次侧的做法。一般分别为插入式熔断器和后备熔断器,前者用于过载过流保护,后者用于单相接地短路保护。作用不同,型号也不同。
回复
yssh-66
2009年01月08日 13:56:19
36楼

同感,同感!!!:handshake :handshake
回复
cz13306196492
2009年01月08日 14:57:34
37楼
今天才看到这个问题.
美式箱变的方案一般都是这样的.两组熔丝一组是主保护,一组是后备保护.
回复
zy628
2009年01月08日 15:34:27
38楼
19楼说的对,但即使是两个熔断器,也不应该是一样的
回复
dlzzcm
2009年01月08日 15:35:47
39楼
可以很肯定的说 错了!
回复
shaofuqiang1958
2009年01月11日 10:24:14
40楼
头一次见到这样的设计,可能是脑子进水了.
回复
xjh9522
2009年03月22日 10:54:36
41楼


1、主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。
  2、后备保护是主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护。后备保护可分为远后备保护和近后备保护两种。
  1)远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。
  2)近后备保护是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现后备的保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护。
  3、辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。
  4、异常运行保护是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。