今天看到一套图,里面有一事不明,变压器的保护为什么要两个熔断器?现请教大家。
今天看到一套图,里面有一事不明,变压器的保护为什么要两个熔断器?
现请教大家。
22楼
回复
23楼
看不明白,学习中
回复
24楼
从图上看,采用干式变压器,有点双电源供电的意思,变压器容量为630KVA.存在两个问题:
1.双电源供电应有机械电气联锁(或取其中之一);
2.负荷开关(环网柜)只有唯一的熔断器保护;
我认为:结果是----操蛋的设计院!!!!操蛋的设计师!!!!!!!!
回复
25楼
有谁知道为何是两个短路器吗?
回复
26楼
21楼说的有道理
回复
27楼
不明白,想知道
回复
28楼
谢谢楼主大方分享,继续努力,有好东西请楼主继续拿出来一起分享,谢了
回复
29楼
美变图,2熔断器有一个是备用保护,,2负荷开关一个是进线,一个是环网出线(I guess)
回复
30楼
画错了
回复
31楼
碰到同样的疑问,来网易搜到此帖,又向厂家咨询
孤烟兄说的没错,2个熔断器是美式箱变高压一次侧的做法。一般分别为插入式熔断器和后备熔断器,前者用于过载过流保护,后者用于单相接地短路保护。作用不同,型号也不同。
回复