消防桥架内报警、强启、广播线路要用隔板分开吗?物业要求我们分三隔,但是设计图纸上未提及,那是否应该分开?有无规范明确约定。否则说服不了物业公司的人。
消防桥架内报警、强启、广播线路要用隔板分开吗?物业要求我们分三隔,但是设计图纸上未提及,那是否应该分开?有无规范明确约定。否则说服不了物业公司的人。
2楼
详见“GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》11. 2. 5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用向一线槽时,线槽内应有隔极分隔。”因为广播线路是100V的,报警DC24V、强启【DC24V或220v极少)】;
回复
3楼
详见“GB 50116-2013
回复
4楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!
回复
5楼
14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示
该图示有
回复
6楼
学习了,多谢楼主
回复
7楼
肯定要分割的 但是有时候时间太紧我也会漏表示分隔。
回复
8楼
问题真好,学习了!
回复
9楼
不同系统、不同电压等级不能合用槽盒,合用槽盒加隔板