消防桥架内报警、强启、广播线路要用隔板分开吗?物业要求我们分三隔,但是设计图纸上未提及,那是否应该分开?有无规范明确约定。否则说服不了物业公司的人。

消防桥架内报警、强启、广播线路要用隔板分开吗?物业要求我们分三隔,但是设计图纸上未提及,那是否应该分开?有无规范明确约定。否则说服不了物业公司的人。
zrq778
2017年05月16日 20:16:31
2楼
详见“GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》11. 2. 5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用向一线槽时,线槽内应有隔极分隔。”因为广播线路是100V的,报警DC24V、强启【DC24V或220v极少)】;