消防桥架内报警、强启、广播线路要用隔板分开吗?
xuke854
xuke854 Lv.8
2017年05月16日 15:32:46
只看楼主

消防桥架内报警、强启、广播线路要用隔板分开吗?物业要求我们分三隔,但是设计图纸上未提及,那是否应该分开?有无规范明确约定。否则说服不了物业公司的人。

消防桥架内报警、强启、广播线路要用隔板分开吗?物业要求我们分三隔,但是设计图纸上未提及,那是否应该分开?有无规范明确约定。否则说服不了物业公司的人。
免费打赏
zrq778
2017年05月16日 20:16:31
2楼
详见“GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》11. 2. 5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用向一线槽时,线槽内应有隔极分隔。”因为广播线路是100V的,报警DC24V、强启【DC24V或220v极少)】;
回复
四川洪哥
2017年05月17日 08:47:53
3楼
详见“GB 50116-2013
回复
qq_1498734482555
2017年06月29日 20:26:46
4楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!
回复
mchg
2017年06月30日 10:09:51
5楼
14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示
该图示有
回复
zzxxww1098
2017年07月01日 11:44:36
6楼

学习了,多谢楼主
回复
小影子0410
2017年07月02日 01:59:43
7楼
肯定要分割的 但是有时候时间太紧我也会漏表示分隔。
回复
a卢老翁
2017年07月31日 11:36:19
8楼
问题真好,学习了!
回复
yinhuixiayan2004
2017年07月31日 12:36:27
9楼
不同系统、不同电压等级不能合用槽盒,合用槽盒加隔板
回复
huwanli65
2017年07月31日 16:54:50
10楼

处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!说得好
回复

相关推荐

APP内打开