求助:从未见过的低压柜奇怪短路现象(有图片)。
ckluo2008
ckluo2008 Lv.2
2007年11月24日 11:47:28
只看楼主

该低压配电柜为3200A双路供电,已正常运行超过6年,当时负载约600A左右,值班人员发现高压柜跳闸,继而到低压房巡查,发现有很大焦味,经检查低压侧保护器件无动作,负载也未发现异常,低压柜内所有保险丝也未发现有熔断,最严重是电容补偿柜的800A开关上端,主母排有多处相对相(包括对本相)、相对地产生电弧现象。 到目前为止,也不知是什么原因造成此现象,请各大侠帮手分析一下。

该低压配电柜为3200A双路供电,已正常运行超过6年,当时负载约600A左右,值班人员发现高压柜跳闸,继而到低压房巡查,发现有很大焦味,经检查低压侧保护器件无动作,负载也未发现异常,低压柜内所有保险丝也未发现有熔断,最严重是电容补偿柜的800A开关上端,主母排有多处相对相(包括对本相)、相对地产生电弧现象。

到目前为止,也不知是什么原因造成此现象,请各大侠帮手分析一下。

1195876045688.JPG


1195876045735.JPG

免费打赏
ckluo2008
2007年11月26日 11:53:00
22楼


你接的接地电阻是指低压柜还是高压那边?我也认为是高压放电,但引起的原因呢?谐波有可能吗?
回复
ckluo2008
2007年11月26日 11:55:10
23楼


电容柜主开关没跳闸(MG MCCB),补偿仪有没有问题还未试。
回复
ckluo2008
2007年11月26日 11:57:02
24楼


我们设计的电气间隙全部大于25mm(标准为20mm以上)。
回复
ckluo2008
2007年11月26日 11:57:40
25楼


什么原因引起放电??
回复
chhwz
2007年11月26日 20:50:48
26楼
谐波有可能吗?
没有
谐波能量没有你上传图片那样严重.
回复
chhwz
2007年11月26日 20:53:53
27楼
检查高压避雷器接地是否单独接地,在检查高压避雷器接地与低压接地系统连接在一起.
回复
chhwz
2007年11月26日 21:03:50
28楼
对不起,本人下来不能回答楼主问题了,回答要扣2分,哎..........
回复
hwc_wy
2007年11月27日 10:28:25
29楼
对现场实际的负载,运行条件,巡检数据等做一个调查在来分析比较有说服力
回复
diqiushidai
2007年11月28日 13:56:49
30楼
这么大电流,这么多的铜排或许螺母有的没有拧紧,还有可能铜排上面有没有别的金属物质掉上面了
回复
ckluo2008
2007年11月29日 17:04:33
31楼



經現場檢查沒有發現螺絲檢,也沒有其它金屬掉在銅巴上面。
回复

相关推荐

APP内打开