该低压配电柜为3200A双路供电,已正常运行超过6年,当时负载约600A左右,值班人员发现高压柜跳闸,继而到低压房巡查,发现有很大焦味,经检查低压侧保护器件无动作,负载也未发现异常,低压柜内所有保险丝也未发现有熔断,最严重是电容补偿柜的800A开关上端,主母排有多处相对相(包括对本相)、相对地产生电弧现象。 到目前为止,也不知是什么原因造成此现象,请各大侠帮手分析一下。
该低压配电柜为3200A双路供电,已正常运行超过6年,当时负载约600A左右,值班人员发现高压柜跳闸,继而到低压房巡查,发现有很大焦味,经检查低压侧保护器件无动作,负载也未发现异常,低压柜内所有保险丝也未发现有熔断,最严重是电容补偿柜的800A开关上端,主母排有多处相对相(包括对本相)、相对地产生电弧现象。
到目前为止,也不知是什么原因造成此现象,请各大侠帮手分析一下。
12楼
实在太掺了!
期待答案
回复
13楼
大半可能是绝缘老化问题,由于运行条件的变化导致闪络引燃导致的
回复
14楼
检查电容器了吗,有没有问题
回复
15楼
本人碰到过类似现象
首先检查接地电阻是否偏大,高压避雷器参数是否变化.从现象来看,有高压放电现象....
回复
16楼
33333333333333
回复
17楼
发生故障时电容柜内主开关是否动作,补偿仪有没有问题,是否因为过补形成的涌流与谐波造成类似短路现象.我一直提倡,电容柜内的熔断器不能用断路器代替,要用就要用高分断零飞弧的开关.
回复
18楼
我遇见过同样的事故,分析(可能)电网波动滚弧,电容器的投切、电压不正常尤其是偏高,在关键部位紧固、加隔离或热塑可以预防吧。
回复
19楼
发生故障时电容柜内主开关是否动作,补偿仪有没有问题,是否因为过补形成的涌流与谐波造成类似短路现象.我一直提倡,电容柜内的熔断器不能用断路器代替,要用就要用高分断零飞弧的开关.
《PID详细用法》论文下载网址:http://www.cdq.cc/download/paper.asp?paperid=199
回复
20楼
尖端放电
回复
21楼
检查过,电容器无问题。
回复