请教各位高手,高压正常低压过高?
xsslddgz
xsslddgz Lv.2
2004年12月22日 11:06:17
来自于中央空调
只看楼主

请教各位高手,现有一台中央空调高压正常低压过高会是那些原因造成的? 风冷热泵和水冷机组不限,冷热不限. 高压: 1750 kpa 低压: 710 kpa 效果较差. 请各位高手多来分析!!!!!!!!!!

请教各位高手,现有一台中央空调高压正常低压过高会是那些原因造成的?
风冷热泵和水冷机组不限,冷热不限.
高压: 1750 kpa
低压: 710 kpa 效果较差.
请各位高手多来分析!!!!!!!!!!

免费打赏
lan8347
2005年01月06日 10:13:39
12楼
我觉得也应该是蒸发器脏了,这样的话有可能会出现这们的问题!还有你的系统负荷应该没有变化吧??会不会又增加了热负荷了呢??那样的话机组超负荷运行,也会出现蒸发压力过高的情况!
回复
ysz811117
2005年01月23日 21:26:46
13楼
不可能是蒸发器脏,蒸发器脏的话低压应该偏低才对!
回复
ysz811117
2005年01月23日 21:30:42
14楼
可能压缩机吸气能力不够,冷凝器又过脏或是节流阀开启过大,冷凝器又太脏。这种现象真的很少见,肯定不是冷建媒量的问题。
回复
zht2004
2005年01月23日 23:38:21
15楼
机子太老了
啥毛病都有

换个“心脏”就解决了

回头再仔细研究一下
回复
zht2004
2005年01月23日 23:42:01
16楼


我持相反意见

蒸发器脏/蒸发面积.........有问题
不就导致高压正常低压..........了嘛!
老机子阀还不一定就老了呐!
回复
bkf3883
2005年02月04日 05:52:03
17楼
我看有这样几种可能(尽供参考):压缩机的吸气效率降底。
节流阀开启度过大。
回复
power_zxj
2005年02月06日 15:25:43
18楼
我曾经碰到过这个问题。我们的蒸发器是两个系统共用的,它们之间串气了。
不知对你是否有用?
回复
liyanbei1984
2005年02月10日 00:35:10
19楼
我觉得可以排除估计是蒸发器结垢的可能性。
那机器使用地在哪里啊?? 水质不是太差劲的话
蒸发器是很难结垢的。 本身蒸发器走的是冷冻水嘛`~~~~~~~
冷冻水怎么能轻易结垢那。
我遇见过一次就是一太开利机
高压低压 都巨高 高压跳机
低压也有0.75MPA左右了
后来发现是冷凝器结垢了。 在使用机组的时候多注意做水处理就OK拉`~
问题如果需要及时解决的话
我建议: 马上清洗冷凝器 做好日后冷却水的水处理
定期做PH值等等等水质化验~~~
(请专业制冷维护厂家做好一些 都是配套服务的)
哈哈 我第一次来说的不多 大家多多指正
回复
liucao
2005年02月16日 21:57:26
20楼
精辟
回复
l-wguang
2005年02月24日 11:35:27
21楼
1。高低压连通。
2。冷负荷变大。
3。膨胀阀故障。
回复

相关推荐

APP内打开