请教各位高手,高压正常低压过高?
xsslddgz
xsslddgz Lv.2
2004年12月22日 11:06:17
来自于中央空调
只看楼主

请教各位高手,现有一台中央空调高压正常低压过高会是那些原因造成的? 风冷热泵和水冷机组不限,冷热不限. 高压: 1750 kpa 低压: 710 kpa 效果较差. 请各位高手多来分析!!!!!!!!!!

请教各位高手,现有一台中央空调高压正常低压过高会是那些原因造成的?
风冷热泵和水冷机组不限,冷热不限.
高压: 1750 kpa
低压: 710 kpa 效果较差.
请各位高手多来分析!!!!!!!!!!

免费打赏
zhu2188588
2005年02月24日 13:32:38
22楼
蒸发器负荷过重,或蒸发面积不够,或蒸发器通风不畅。
回复
zychi520
2005年04月02日 22:40:11
23楼
. 换热面小有可能造成此现象,但这是一台多年的老机器,突然出现此现象.
2. 膨胀阀开度不够只会造成低压过低.
3. 感温饱遗漏就没有足够的气体来推动膨胀的开启度,膨胀开启不够也会导致低压过低.
4. 制冷剂冲注不足就没有足够的氟量给于蒸发,那时高低压只会相应偏低
5. 看下有无结垢,这也会影响的