请教各位高手,现有一台中央空调高压正常低压过高会是那些原因造成的? 风冷热泵和水冷机组不限,冷热不限. 高压: 1750 kpa 低压: 710 kpa 效果较差. 请各位高手多来分析!!!!!!!!!!
请教各位高手,现有一台中央空调高压正常低压过高会是那些原因造成的?
风冷热泵和水冷机组不限,冷热不限.
高压: 1750 kpa
低压: 710 kpa 效果较差.
请各位高手多来分析!!!!!!!!!!
2楼
1、可能是蒸发面积不够
2、膨胀阀开度不够
3、感温饱泄漏
4、制冷剂充注不足
偶就能想到这些了
回复
3楼
高压正常应该冷凝温度正常,低压过高是蒸发压力偏高,如果电子膨胀阀正常的情况下,应该是超负荷运行,实际供冷负荷大于机组的设计冷量.仅供参考!
回复
4楼
1. 换热面小有可能造成此现象,但这是一台多年的老机器,突然出现此现象.
2. 膨胀阀开度不够只会造成低压过低.
3. 感温饱遗漏就没有足够的气体来推动膨胀的开启度,膨胀开启不够也会导致低压过低.
4. 制冷剂冲注不足就没有足够的氟量给于蒸发,那时高低压只会相应偏低.
你看除压缩机,膨胀阀以外还会有那些原因造成的此现象.
感谢朋友给予回帖.请多来分析!!!!!!!!!!!!!
回复
5楼
感谢3楼的朋友给予指点.但我这台设备采用的是热力膨胀阀,当然是电磁膨胀阀氟量冲注过多的情况下有可能出现此现象.
感谢3楼的朋友,请多给予此方面的技术支持!!!!!!!!!!!!!!
回复
6楼
估计是蒸发器结垢,但压缩机能效比下降慨率更大
回复
7楼
楼主你最该感谢的该是这位,他说的有水平
回复
8楼
mp9x过奖了!:)
我做设计的,对制冷设备不是很熟,仅从理论角度谈一下自己的看法,很有兴趣和大家一起分析看看!
回复
9楼
测测热力膨胀阀前后的压力看看,如果节流后的冷媒本身压力就偏高,相应蒸发温度升高,那相应的换热也少,最终结果回气温度也高了!
回复
10楼
如果正常用过一段时间后出现这样的问题,可以断定为蒸发器脏了
如果刚开始调试就出现这样的问题,那就是可能是你的膨胀阀选的不对,太大了,或者应该选外平衡式的,你用了内平衡。
回复
11楼
根据我设计机组的经验应该是膨胀阀 的原因,不会是蒸发面积的问题