10KV高压柜综保与柜面指示仪表取电问题
qq_1493974969010
2017年05月05日 17:09:36
只看楼主

厂内10KV高压柜内无交流220V电源,因此综保和柜面指示仪表均从低压柜取的电,如果低压柜不送电,综保和指示仪表都失去了作用,请问如何解决,有没有什么相关的技术规范。与厂家沟通说是图纸没设计,很头疼。请大神指教。

厂内10KV高压柜内无交流220V电源,因此综保和柜面指示仪表均从低压柜取的电,如果低压柜不送电,综保和指示仪表都失去了作用,请问如何解决,有没有什么相关的技术规范。与厂家沟通说是图纸没设计,很头疼。请大神指教。
免费打赏
四川洪哥
2018年04月25日 08:27:31
12楼

加个所用变吧

回复
大壮壮小壮壮
2018年04月25日 09:31:13
13楼

脱裤子放屁的设计,跟我现在公司设计的一样,高压柜肯定会有PT柜,多加一个BK的事情,或者电压互感器多加一个100/0.2的绕组就可以解决问题,非要从低压取电

回复
peopleynzdl
2018年04月25日 15:30:44
14楼

在供电侧加个大点的UPS,不就解决了?别PT多费事呀!


回复
dfdfdf15196
2018年04月25日 16:36:57
15楼

学习

回复

相关推荐

APP内打开