厂内10KV高压柜内无交流220V电源,因此综保和柜面指示仪表均从低压柜取的电,如果低压柜不送电,综保和指示仪表都失去了作用,请问如何解决,有没有什么相关的技术规范。与厂家沟通说是图纸没设计,很头疼。请大神指教。
厂内10KV高压柜内无交流220V电源,因此综保和柜面指示仪表均从低压柜取的电,如果低压柜不送电,综保和指示仪表都失去了作用,请问如何解决,有没有什么相关的技术规范。与厂家沟通说是图纸没设计,很头疼。请大神指教。
脱裤子放屁的设计,跟我现在公司设计的一样,高压柜肯定会有PT柜,多加一个BK的事情,或者电压互感器多加一个100/0.2的绕组就可以解决问题,非要从低压取电