10KV高压柜综保与柜面指示仪表取电问题
qq_1493974969010
2017年05月05日 17:09:36
只看楼主

厂内10KV高压柜内无交流220V电源,因此综保和柜面指示仪表均从低压柜取的电,如果低压柜不送电,综保和指示仪表都失去了作用,请问如何解决,有没有什么相关的技术规范。与厂家沟通说是图纸没设计,很头疼。请大神指教。

厂内10KV高压柜内无交流220V电源,因此综保和柜面指示仪表均从低压柜取的电,如果低压柜不送电,综保和指示仪表都失去了作用,请问如何解决,有没有什么相关的技术规范。与厂家沟通说是图纸没设计,很头疼。请大神指教。
天下唯吾曹孟德
2017年05月05日 17:22:43
2楼
加个PT柜吧
回复
qq_1493974969010
2017年05月05日 17:23:27
3楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-5-5 17:22 加个PT柜吧进线柜就是进线隔离及PT柜
回复
天下唯吾曹孟德
2017年05月05日 19:52:57
4楼
百事可乐1 发表于 2017-5-5 17:23 进线柜就是进线隔离及PT柜那你就从PT取电,然后加个分布式电源外挂就行
回复
捍卫者269
2017年05月05日 20:08:23
5楼
不错的资料,非常感谢楼主的资源共享~~~~
回复
wang171468177
2017年05月05日 20:22:21
6楼
百事可乐1 发表于 2017-5-5 17:23 进线柜就是进线隔离及PT柜pt的二次做什么了?
回复
qq_1493974969010
2017年05月06日 18:47:44
7楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-5-5 19:52 那你就从PT取电,然后加个分布式电源外挂就行那就相当于装了个小型变压器是吧。
回复
天下唯吾曹孟德
2017年05月06日 20:56:19
8楼
百事可乐1 发表于 2017-5-6 18:47 那就相当于装了个小型变压器是吧。你PT就是变压器了,2次供给分布式电源或者UPS,然后分布式电源输出给综保就行了
回复
huanglongmiao
2017年05月07日 15:14:16
9楼
进线带PT的形式,注意开关柜数量多时,不合适。
回复
beida_energy
2017年05月07日 16:34:10
10楼
加个所用变吧
回复
xinlan120
2018年04月24日 16:28:45
11楼

可以+一个直流操作电源就OK了

回复

相关推荐

APP内打开