厂内10KV高压柜内无交流220V电源,因此综保和柜面指示仪表均从低压柜取的电,如果低压柜不送电,综保和指示仪表都失去了作用,请问如何解决,有没有什么相关的技术规范。与厂家沟通说是图纸没设计,很头疼。请大神指教。
厂内10KV高压柜内无交流220V电源,因此综保和柜面指示仪表均从低压柜取的电,如果低压柜不送电,综保和指示仪表都失去了作用,请问如何解决,有没有什么相关的技术规范。与厂家沟通说是图纸没设计,很头疼。请大神指教。
2楼
加个PT柜吧
回复
3楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-5-5 17:22 加个PT柜吧进线柜就是进线隔离及PT柜
回复
4楼
百事可乐1 发表于 2017-5-5 17:23 进线柜就是进线隔离及PT柜那你就从PT取电,然后加个分布式电源外挂就行
回复
5楼
不错的资料,非常感谢楼主的资源共享~~~~
回复
6楼
百事可乐1 发表于 2017-5-5 17:23 进线柜就是进线隔离及PT柜pt的二次做什么了?
回复
7楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-5-5 19:52 那你就从PT取电,然后加个分布式电源外挂就行那就相当于装了个小型变压器是吧。
回复
8楼
百事可乐1 发表于 2017-5-6 18:47 那就相当于装了个小型变压器是吧。你PT就是变压器了,2次供给分布式电源或者UPS,然后分布式电源输出给综保就行了
回复
9楼
进线带PT的形式,注意开关柜数量多时,不合适。
回复
10楼
加个所用变吧