在配电室电容柜哪里比较容易出问题,对温度进行监测,需要重点监测那些部位?
qq_1493690219579
2017年05月02日 10:01:34
只看楼主

求大神告知!谢谢

求大神告知!谢谢
免费打赏
co_____188
2017年05月02日 10:35:50
2楼
普通的静态电容柜主要是电容贬值和失效、接触器烧坏、熔断器烧断和控制器出问题,测温的重点是接触器的上下一次接线端,还有电容的接线端。要注意接触器的铁心和线圈一般比接线端的温度要高,这是正常的
回复
qq_1493690219579
2017年05月03日 13:40:45
3楼
co_____188 发表于 2017-5-2 10:35 普通的静态电容柜主要是电容贬值和失效、接触器烧坏、熔断器烧断和控制器出问题,测温的重点是接触器的上下 …恩,谢谢啦