请教变压器低压侧短路电流
smartspring
smartspring Lv.14
2017年04月27日 10:05:01
只看楼主

下面图片中的表格为查变压器低压侧的短路电流值,请教在下没有理解的是变压器低压侧的短路电流和系统阻抗及低压侧的负载和线路阻抗都有关,但表格没有这些数据,而直接给出低压侧的短路电流,原因是什么?提前谢谢您的回复。

下面图片中的表格为查变压器低压侧的短路电流值,请教在下没有理解的是变压器低压侧的短路电流和系统阻抗及低压侧的负载和线路阻抗都有关,但表格没有这些数据,而直接给出低压侧的短路电流,原因是什么?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2017年04月27日 10:25:38
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
smartspring
2017年04月28日 09:02:46
3楼
没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
回复
木叶秋声
2017年04月28日 09:10:32
4楼
谢谢楼主分享!
回复
电气范
2017年04月28日 16:44:49
5楼
路过 学习下
回复
lsh1030
2017年04月29日 10:33:49
6楼

感谢楼主资料,学习中!
回复
网友64725665
2017年04月29日 19:22:35
7楼
低压侧额定电流除以变压器阻抗即可。举例:1000KVA的变压器低压侧额定电流1443A,一般油变阻抗电压为4.5%。理论最大低压侧短路电流为:1443*100/4.5=32066A(32kA)所以你选择额定运行分断能力为35kA的断路器基本合理。
回复
四川洪哥
2017年04月30日 09:14:55
8楼

低压侧额定电流除以变压器阻抗即可
回复
smartspring
2017年05月02日 09:15:11
9楼
网友64725665 发表于 2017-4-29 19:22 低压侧额定电流除以变压器阻抗即可。举例:1000KVA的变压器低压侧额定电流1443A,一般油变阻抗电压为4.5%。 … 谢谢您的回复。在下按您说的算了一下,即用低压侧的额定电流除以变压器的阻抗电压,但并不等于表格中的短路电流,在下还没有理解的是表格中的正序阻抗和相保阻抗如何计算的?期待您的再次回复。
回复
smartspring
2017年05月02日 09:15:18
10楼
四川洪哥 发表于 2017-4-30 09:14 低压侧额定电流除以变压器阻抗即可 谢谢您的回复。在下按您说的算了一下,即用低压侧的额定电流除以变压器的阻抗电压,但并不等于表格中的短路电流,在下还没有理解的是表格中的正序阻抗和相保阻抗如何计算的?期待您的再次回复。