请教变压器低压侧短路电流
smartspring
smartspring Lv.14
2017年04月27日 10:05:01
只看楼主

下面图片中的表格为查变压器低压侧的短路电流值,请教在下没有理解的是变压器低压侧的短路电流和系统阻抗及低压侧的负载和线路阻抗都有关,但表格没有这些数据,而直接给出低压侧的短路电流,原因是什么?提前谢谢您的回复。

下面图片中的表格为查变压器低压侧的短路电流值,请教在下没有理解的是变压器低压侧的短路电流和系统阻抗及低压侧的负载和线路阻抗都有关,但表格没有这些数据,而直接给出低压侧的短路电流,原因是什么?提前谢谢您的回复。
免费打赏
yusuan00
2017年05月02日 11:11:47
12楼
路过学习,好深奥
回复
smartspring
2017年05月03日 09:15:19
13楼
没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
回复
smartspring
2017年05月04日 08:54:41
14楼
在下用低压侧的额定电流除以变压器的阻抗电压,但并不等于表格中的短路电流,在下还没有理解的是表格中的正序阻抗和相保阻抗如何计算的?期待您的回复。


回复
smartspring
2017年05月08日 09:31:31
15楼
没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
回复
yb5140958
2017年05月08日 11:39:07
16楼
你应该是看的配四吧,变压器的阻抗计算在P183找,低压三相短路电流的计算公式是230除以阻抗,表格给的是电阻和电抗。你需要算出阻抗才能得出短路电流。
回复
smartspring
2017年05月08日 12:19:51
17楼
yb5140958 发表于 2017-5-8 11:39 你应该是看的配四吧,变压器的阻抗计算在P183找,低压三相短路电流的计算公式是230除以阻抗,表格给的是电阻 … 真心谢谢您的回复。表格中的电阻或电抗在下理解不是为总的电阻或电抗(即系统的阻抗+变压器的阻抗等),因为上面的表为变压器相关的,从而系统的阻抗等无法得到。如不知道总阻抗,则无法求短路电流。也不知道在下这样理解哪里理解错了?期待您的再次回复。
回复
天下唯吾曹孟德
2017年05月08日 20:03:30
18楼
系统给了你短路容量就是系统阻抗了,而且这种表一般是指出口处最大短路电流,跟你低压线路长度、负载无关
回复
smartspring
2017年05月09日 08:52:19
19楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-5-8 20:03 系统给了你短路容量就是系统阻抗了,而且这种表一般是指出口处最大短路电流,跟你低压线路长度、负载无关 真心谢谢您的多次回复。在下理解您的意思是该短路电流是计算到变压器母线处的短路电流(即只考虑了系统阻抗和变压器的阻抗)?同时表格中的电阻和电抗,分别为系统的和变压器的电阻和电抗的和?如在下这样理解是正确的话?那这个问题在下就理解了。期待您的再次回复。
回复
ah0123
2017年05月09日 09:41:26
20楼
谢谢楼主分享,共同学习。
回复
ah0123
2017年05月09日 09:41:29
21楼
谢谢楼主分享,共同学习。
回复

相关推荐