请教变压器低压侧短路电流
smartspring
smartspring Lv.14
2017年04月27日 10:05:01
只看楼主

下面图片中的表格为查变压器低压侧的短路电流值,请教在下没有理解的是变压器低压侧的短路电流和系统阻抗及低压侧的负载和线路阻抗都有关,但表格没有这些数据,而直接给出低压侧的短路电流,原因是什么?提前谢谢您的回复。

下面图片中的表格为查变压器低压侧的短路电流值,请教在下没有理解的是变压器低压侧的短路电流和系统阻抗及低压侧的负载和线路阻抗都有关,但表格没有这些数据,而直接给出低压侧的短路电流,原因是什么?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2017年05月10日 16:39:46
22楼
在下理解上面表的意思是该短路电流是计算到变压器母线处的短路电流(即只考虑了系统阻抗和变压器的阻抗)?同时表格中的电阻和电抗,分别为系统的和变压器的电阻和电抗的和?如在下这样理解是正确的话?那这个问题在下就理解了。期待您的再次回复。
回复
smartspring
2017年05月16日 09:00:19
23楼
在下理解上面表的意思是该短路电流是计算到变压器母线处的短路电流(即只考虑了系统阻抗和变压器的阻抗)?同时表格中的电阻和电抗,分别为系统的和变压器的电阻和电抗的和?如在下这样理解是正确的话?那这个问题在下就理解了。期待您的再次回复。
回复
smartspring
2017年05月17日 09:12:45
24楼
在下理解上面表的意思是该短路电流是计算到变压器母线处的短路电流(即只考虑了系统阻抗和变压器的阻抗)?同时表格中的电阻和电抗,分别为系统的和变压器的电阻和电抗的和?如在下这样理解是正确的话?那这个问题在下就理解了。期待您的再次回复。
回复
青草蛋糕
2017年05月17日 13:13:58
25楼
问题好长有点拗口
回复
青草蛋糕
2017年05月17日 13:17:24
26楼
你这么理解一下
“变压器低压侧的短路电流和系统阻抗及低压侧的负载和线路阻抗”,是无关的
是不是简单明了
既然是最大短路电流,低压侧直接短路了,怎么还有负载和阻抗
回复
青草蛋糕
2017年05月17日 13:26:04
27楼
本帖最后由 青草蛋糕 于 2017-5-17 13:27 编辑

原来回复在第三页。。。好尴尬
回复
smartspring
2017年05月17日 14:37:22
28楼
青草蛋糕 发表于 2017-5-17 13:17 你这么理解一下“变压器低压侧的短路电流和系统阻抗及低压侧的负载和线路阻抗”,是无关的是不是简单明 … 谢谢您的回复。在下基础差,还有些疑问,即表中没有提到为最大短路电流?如为变压器低压母线侧的最大短路电流在下理解不考虑低压侧线路的阻抗是合理的。 另外一个疑问是表格中还有一列为单相接地电流,这个单相接地电流指的也是变压器低压母线侧的单相接地电流? 还有就是表格中的阻抗是否为系统阻抗和变压器的对应阻抗的和? 期待您的再次回复。