1600KVA变压器,前一半负荷采用铜牌(双排):3*[2*(TMY-100*10)],后一半负荷采用铜牌(单排):3*(TMY-100*10)。这样合理吗?如不合理,为什么呢?
1600KVA变压器,前一半负荷采用铜牌(双排):3*[2*(TMY-100*10)],后一半负荷采用铜牌(单排):3*(TMY-100*10)。这样合理吗?如不合理,为什么呢?
12楼
可以,只要载流量满足就可以,这个没什么纠结,我负责任的告诉你好安装着呢
回复
13楼
应该可以,只要载流量能满足需要
回复
14楼
不允许!
母排要满足载流量以外,还要进行热稳定和动稳定校验。全程截面积相同。
回复
15楼
完全可以。这不是偷工减料而是科学施工。1600KVA的变压器低压侧最大短路电流不超过40KA,100*10D的母排完全可以。最好的方案是在低压断路器的出线处出三根100*10的母排,向左两根给大负荷供电“向右一根100*10给小负荷供电。没有问题。
回复