1600KVA变压器,前一半负荷采用铜牌(双排):3*[2*(TMY-100*10)],后一半负荷采用铜牌(单排):3*(TMY-100*10)。这样合理吗?如不合理,为什么呢?
1600KVA变压器,前一半负荷采用铜牌(双排):3*[2*(TMY-100*10)],后一半负荷采用铜牌(单排):3*(TMY-100*10)。这样合理吗?如不合理,为什么呢?
2楼
阶段性减小线径,应该可以吧?坐等高手解答。
回复
3楼
可以。就是安装的时候不好弄。
回复
4楼
当然可以,只要载流量允许,而且节约了成本。
回复
5楼
不差钱可以两条,节约点就这样
回复
6楼
这变径要加保护不呢?如果一个故障电流恰好比2母排小,比一个母排大,那后面这母排咋办。我也想知道答案
回复
7楼
不允许这样弄得。这样做前提条件是你要跟用户关系特别好。不然随便一个理由就叫你返工了。
回复
8楼
觉得不可以哦,你进线处的断路器怎么设定保护?低规要求过负荷保护和短路保护的电器与回路导体载流量减小处的距离不超过3m
回复
9楼
:):victory:
回复
10楼
路过,学习
回复
11楼
偷工减料得厉害 佩服