1600KVA变压器,前一半负荷采用铜牌(双排):3*[2*(TMY-100*10)],后一半负荷采用铜牌(单排):3*(TMY-100*10)。这样合理吗?如不合理,为什么呢?

1600KVA变压器,前一半负荷采用铜牌(双排):3*[2*(TMY-100*10)],后一半负荷采用铜牌(单排):3*(TMY-100*10)。这样合理吗?如不合理,为什么呢?


免费打赏
鸭江绿水
2017年04月24日 18:09:16
2楼
阶段性减小线径,应该可以吧?坐等高手解答。
回复
wang171468177
2017年04月24日 21:09:17
3楼
可以。就是安装的时候不好弄。
回复
yanglong12
2017年04月24日 23:08:03
4楼
当然可以,只要载流量允许,而且节约了成本。
回复
nanhu006
2017年04月25日 10:56:24
5楼
不差钱可以两条,节约点就这样
回复
中建国际
2017年04月25日 17:25:58
6楼
这变径要加保护不呢?如果一个故障电流恰好比2母排小,比一个母排大,那后面这母排咋办。我也想知道答案
回复
huashi1993
2017年04月25日 19:07:36
7楼
不允许这样弄得。这样做前提条件是你要跟用户关系特别好。不然随便一个理由就叫你返工了。
回复
inzaghinb
2017年04月26日 14:07:38
8楼
觉得不可以哦,你进线处的断路器怎么设定保护?低规要求过负荷保护和短路保护的电器与回路导体载流量减小处的距离不超过3m
回复
qzw_cool
2017年04月27日 10:03:15
9楼
:):victory:
回复
攻城师75205
2017年08月07日 14:27:02
10楼
路过,学习
回复
小小小豆
2017年08月08日 08:12:19
11楼
偷工减料得厉害 佩服