有没有哪位同行用过妥思定风量阀,对一个洁净间用送风和排风都用定风量阀行不行?听说效果很差,根本定不准风量.
有没有哪位同行用过妥思定风量阀,对一个洁净间用送风和排风都用定风量阀行不行?
听说效果很差,根本定不准风量.
12楼
根据我的经验洁净空调通风管道中定风量阀没有什么用,有时反倒是风管的瓶颈部分,增加风道阻力。不推荐。
回复
13楼
这种方式确实比普通的阀门要好,只要在前期设计的时候对各个房间的技术参数技术准确再加上自控调节房间的回风量,整体效果还是比较不错的!
回复
14楼
别提定风量阀了,曾经用过,要1000风量,罩下来只要600,害得老子拖着阀门到厂家重新标定。千万别相信扳上面流量指针可以调节风量。我扳的指头都快断了,从最小到最大,风量一点没变
回复
15楼
妥思阀我在工程中有过几次,没有太多的作用,有时候反倒形成喉颈,建议不要使用。
回复
16楼
为什么不试试法国爱迪士的定风量阀,精度完全可以保证,在正负10%之内,还具有消音作用!
回复
17楼
看了看评论,真不知道定风量阀是否值得使用。
回复