妥思定风量阀
bible118
bible118 Lv.2
2007年11月23日 16:11:15
只看楼主

有没有哪位同行用过妥思定风量阀,对一个洁净间用送风和排风都用定风量阀行不行?听说效果很差,根本定不准风量.

有没有哪位同行用过妥思定风量阀,对一个洁净间用送风和排风都用定风量阀行不行?
听说效果很差,根本定不准风量.
免费打赏
vincent_nk
2007年11月23日 16:14:19
2楼

要看你的控制目的。
回复
bible118
2007年11月26日 17:51:24
3楼
有二十个洁净间,全新风送风,全排,分别在各洁净间送风口和排风口设妥思阀,送排风口都加高效。
主要想利用定风量阀保持送排风风量,以防过滤器阻力变化后,风量差有变化。
不知是否可行,需要注意什么问题?
回复
vincent_nk
2007年11月26日 19:26:29
4楼
请问二十个洁净间的送,排风系统形式?
回复
bible118
2007年11月26日 23:19:21
5楼
全新风进洁净间,由洁净间再全排到屋面
回复
vincent_nk
2007年11月27日 08:35:03
6楼

我是问送,排风系统形式
回复
bible118
2008年08月01日 16:16:56
7楼
实际上用风量罩测定风量阀的风量有一定偏差的
回复
luguanyan808
2008年08月01日 19:03:14
8楼
为什么不用一定一变的呢?万一送风堵了,室里压力不好保证啊.排风可能不那么容易堵.定风量阀是不可以调的.想好了哦
回复
aliang1230
2008年08月02日 15:25:48
9楼
定风量调节阀可以调节风量,上面有流量刻度;我们用了几个车间的妥斯定风量阀,我们基本上是这样的,送风采用定风量阀,排风或者回风采用普通的调节阀,效果还可以,定风量阀的偏差是存在的;个人感觉定风量阀有一定的好处,调节阀门时对其他送风风口的风量影响比普通调节阀小的多
回复
luguanyan808
2008年08月03日 14:05:04
10楼
那个一次性调好所需风量那也算可以调节呀?
回复
mallard
2008年08月12日 16:21:32
11楼
洁净室的送排风采用机械定风量阀,根据理论和完全可行的,只要送风和排风确定好就行,但是实际问题是,高效过滤器有堵塞,从初阻力到终阻力相差200Pa左右;而机械式定风量阀的定风精度受到管道内的压力影响的,当管道压力在一定值,该定风量精度为一个范围数值,管道压力产生变化,它就形成另外一个新的范围精度,因此,定货前一定要考虑好你系统管道压力变化范围,并与厂家沟通好机械式定风量阀的各档精度范围对应的工作管道压力!
回复