检测方案 (一)火灾自动报警系统检测流程 1.火灾自动报警控制器及联动控制器的安装位置,左、右、后三面的维修距离及正面的操作距离。 2.火灾自动报警控制器及联动控制器的内部接线,电源线及接地线的状况。 3.控制器的功能检测:自检功能消音、复位功能,故障报警功能,火警优先功能。4.报警记忆功能,主备电切换自充电功能,备用电欠压,过压报警功能。 5.消防用电的布线检测:穿线管的材质、传输线芯的截面。
检测方案
(一)火灾自动报警系统检测流程
1.火灾自动报警控制器及联动控制器的安装位置,左、右、后三面的维修距离及正面的操作距离。
2.火灾自动报警控制器及联动控制器的内部接线,电源线及接地线的状况。
3.控制器的功能检测:自检功能消音、复位功能,故障报警功能,火警优先功能。
4.报警记忆功能,主备电切换自充电功能,备用电欠压,过压报警功能。
5.消防用电的布线检测:穿线管的材质、传输线芯的截面。
6.探测器、手动报警按钮的检测:
a).探测器、手动报警按钮的安装位置、高度、离风口的距离、确认灯的方向。
B).探测器造型、区域划分及报警地址的正确性。
7. 楼层显示器的检测:
a).安装位置、报警功能及标识。
b).消音、复位功能
8. 联动功能检测:
a).警铃广播(包括联动程序、位置的设置、功放的配备)。
b).空调、防排烟风机及相关阀门。
c).常开防火门及防火卷帘的联动。
d).电梯的联动。
e).切断非消防电源。
9. 控制器对消防设备控制功能检测:
a).对消防水泵的启、停及指示功能。
b).对防排烟风机的启、停功能。
c).对泡沫、干粉灭火系统的启动功能。
d).对气体灭火系统的启动功能。
10. 应急照明及疏散指示的检测:
a).应急照明及疏散指示灯的安装及设置。
b).功能检查。
(二)水系统检测流程
1消防水源的检测:
a).消防水池及屋顶水箱的测量。
b). 消防进水管网的检查。
c).室外消火栓及水泵接合器的检测。
2. 泵房间的检测:
a).水泵、管网、阀门、压力表安装、标识及水流方向。
b).主备电源,主备泵切换。
c).现场手动启泵运转情况。
d).消防中心启、停泵。
e).泵房间标志及应急照明。
3.稳压泵或气压罐的检测:
a).主备电源,主备泵的切换。
b).模拟试验启、停泵功能。
4.室内消火栓动压检测:
a).屋顶及最底层消防泵启动后的出水压力及充实水柱。
b).消火栓按钮远距离启泵功能。
c).减压措施。
5.室内消火栓静压检测:
a).最不利点的静水压力。
b).每只消火栓箱的静压。
c).减压措施。
6. 喷淋泵动压检测:
a).喷淋泵启动后,最高层及最底层的末端出水压力。
b).减压措施。
7.自动喷水灭火静压检测:
a).末端放水阀及压力表的安装位置。
b).最不利点的末端压力。
c).每层管网末端压力。
d).水流指示器的安装状态。
8. 湿式报警阀、水流指示器功能检测:
a).水流指示器的报警功能。
b).湿式报警阀的启闭功能及时间。
c).压力开关的启泵功能。
d).水力警铃的鸣响度。
e).湿式报警阀的安装位置及排水措施。
9. 喷淋头的检测:
a).喷淋头的安装位置。
b).喷淋头的种类及安装的正确性(包括不同类型、不同温度)。
c).喷淋头安装距离及保护范围。
(三)防排烟系统检测流程
1. 按制定检测程序拟定正压值及排烟量的检测区间,关闭相关区域的防火门,关闭所有的送风阀及排烟阀。
2. 对风机的检测:
a).送风机、排烟风机各项参数是否符合技术要求,设置位置。
b).主备电源切换。
c).手动、自动启、停功能运转情况。
d).风机进、出口的设置。
3. 送风口的检测:
a).送风口阀门的设置位置及数量。
b).手动启、闭阀门功能。
c).联动开启阀门功能。
4. 送风管的检测:风管的设置及施工质量是否符合技术要求。
5. 正压送风值的检测:
选取1个送风系统的高、中、低三个区间测量正压值,关闭加压间所有门窗,启动加压风机,开启被测前室及上、下层送风口测量正压值。
6. 正压间开启门处风速的检测:
被测间(层)及上下层门同时开启时,测量门开启处的风速。计算高、中、低区的正压送风压力。
7. 排烟口的检测:
a).排烟口的设置位置及数量。
b).手动启、闭阀门功能。
c).联动开启阀门的功能。
8. 排烟管道的检测:风管的设置及施工质量是否符合技术要求。
9. 排烟口风速的检测:启动排烟区的排烟风机,选择高、中、低三个被测区间,测量风口风速,地下室按排烟分区依次测量排烟口风速。
10. 根据实测排烟风速计算排烟量及换气次数。