只看楼主

请问大侠,为什么高层建筑消防联动控制系统中,两个防火阀要用四个输入输出模块来控制呢?谢谢。

请问大侠,为什么高层建筑消防联动控制系统中,两个防火阀要用四个输入输出模块来控制呢?谢谢。

未命名.jpg

顶顶
2012年03月31日 09:17:01
2楼
图中显示两个280度阀和一个排烟风机配电箱,图中也显示三个联动模块,
木有问题呀
回复
diamondee321
2012年03月31日 17:01:07
3楼
LZ 说的四个应该要这样的:防火阀各一个共2个,风机控制占2个,估计是高低速控制,就是要2个模块。
回复
tailuning
2012年04月01日 13:19:20
4楼
是不是两个动作两个信号阿?
回复
sun_yk
2012年04月01日 16:53:52
5楼
编辑掉。

[ 本帖最后由 sun_yk 于 2012-5-9 17:20 编辑 ]
回复
tigerlei0919
2012年04月01日 17:12:00
6楼
两套排烟系统,两个防火阀分别一个,两套风机控制分别一个,共4个。
回复
jxb850613
2012年04月02日 13:37:53
7楼
图中显示两个280度阀和一个排烟风机配电箱,图中也显示三个联动模块,
木有问题呀
回复
天空蔚蓝
2012年04月03日 08:40:07
8楼
两个防火阀一个是打开,280度动作后用一个,共用四个
回复
jxb850613
2012年04月03日 10:39:33
9楼
LZ 说的四个应该要这样的:防火阀各一个共2个,风机控制占2个,估计是高低速控制,就是要2个模块。
回复
xiaoming08
2012年04月03日 14:11:22
10楼
有些280度阀原先是常闭的,只有消防的时候才电动打开,1个280度阀是需要两个I/O模块的,这种需要暖通专业的提资中说明(如有MEEH,MEE,BECH等阀门)
回复
zhanlang2008
2012年04月04日 21:13:43
11楼