门禁系统与消防联动的问题。
grassbright
2011年08月19日 11:34:21
只看楼主

消防报警后需门禁自动打开,通过消防的强切市电可以实现吗??

消防报警后需门禁自动打开,通过消防的强切市电可以实现吗??
免费打赏
jiangshuiyuyu
2011年08月20日 00:24:48
2楼
应该可以,一个继电器就能解决问题。还要看你的门禁的供电方式,集中供电还是单独供电。集中供电一个继电器可以解决所有门禁的问题,单独供电就有点麻烦,需要一个门一个继电器。
回复
zcy_2010
2011年08月20日 18:05:29
3楼
可以实现的
回复
m88664422
2011年08月24日 14:46:41
4楼
那得看是什么样的锁,电磁锁没电了就开了,其他的锁不是这样吧,这有就是有的门禁是带UPS的。
回复
netling
2011年08月26日 09:47:08
5楼
当然可以的,只要门禁是断电开锁即可
回复
znlty
2011年09月27日 11:21:39
6楼
本帖最后由 凯贝尔智能 于 2017-7-18 09:25 编辑

可以实现
现在的消防联动报警模块,有的是外接的 有的是集成的
您说的这个情况是属于门禁电锁的断电开锁的情况,在您切断电源的情况下电锁会自动打开,示意图如下

回复
lzy21030218
2011年10月09日 21:32:25
7楼
学习学习
回复
kugoo1989
2011年10月12日 22:53:57
8楼
学习下,~~规范好像也有要求,意外时,门锁必须自动打开~
回复
sindy111
2011年11月18日 14:46:43
9楼
断锁电源即可
回复
zhougong18
2011年11月19日 12:08:27
10楼
不只是能实现的问题,而是必须由消防联动控制。
回复
nirener
2011年11月22日 11:36:26
11楼
得看锁 是断电开门还是断电闭门