门禁系统与消防联动的问题。
grassbright
2011年08月19日 11:34:21
只看楼主

消防报警后需门禁自动打开,通过消防的强切市电可以实现吗??

消防报警后需门禁自动打开,通过消防的强切市电可以实现吗??
免费打赏
印度
2011年11月27日 15:09:12
12楼
门禁控制器带UPS,由门禁控制器提供一个火灾输入信号就行
回复
puqingyu199227
2011年11月28日 15:27:43
13楼
伤不起啊,我发现我的积分貌似是负的
这个也太神奇化了吧,我都没下什么
求解答是怎么回事~~~~~~
回复
zjlilixia
2012年01月13日 09:12:25
14楼
学习了学习了学习了学习了
回复
skiprafer_11
2012年01月16日 14:40:44
15楼
断电开锁的话就切了锁的电源就行了啊。
回复
顶顶
2012年01月19日 14:29:03
16楼
切断锁电源或者给门禁控制器信号均可实现门禁的自动解锁;
断电或给门禁的信号,来源于火灾自动报警系统系统的消防联动模块,消防联动模块装在门禁控制器附近,消防联动模块接在消防二总线上,当发生火灾时,报警主机控制相应的联动模块,联动模块动作后,将信号输入给门禁系统,实现火灾时门禁自动解锁,确保人员安全疏散。
在中控室切门禁肯定是不可取的,大中型项目防火分区会有很多个,门禁控制区域也会有很多个,不可能一发生火灾,就将全楼的门禁解锁。
回复
dlroberto
2012年02月13日 10:34:20
17楼
楼上的讲解很有道理!
回复
huanglaoxiesan
2013年12月03日 20:00:02
18楼
同意楼主说的,断电开锁开门。
回复
cf19850510
2014年06月06日 09:24:29
19楼
学习学习,继电器怎么选择啊?
回复
tony_zero
2014年09月25日 16:08:43
20楼
顶顶 发表于 2012-1-19 14:29 切断锁电源或者给门禁控制器信号均可实现门禁的自动解锁;断电或给门禁的信号,来源于火灾自动报警系统系 …受教了谢谢
回复
hyk13900
2014年10月21日 08:59:38
21楼
可以实现的
回复