各位同行大家好!
我在做一个地下车库项目,项目中消防自动报警及联动控制系统共有1800个点位(温杆、烟感、风机、手报等全部一起)。
设计中系统图上共分三个回路设置三个消防接线箱,也就是说一个回路有将近600个点位。
请教各位同行,如果用海湾或者北大青鸟的产品,能满足这个功能吗?
谢谢大家
2楼
设计系统图三个回路通常是示意性的表示,
一般的设计院图纸不会做到那么深,探测回路、板卡数量、电源A数等等,
印象中海湾和利达的一个报警回路容量是256个点位,实际设计中要留有20%左右余量。
可以查一下他们的样本就知道了
回复
3楼
谢谢楼上的朋友!
回复
4楼
昨天没看见附图,今天看见附图了。
图纸中表示的是三个消防接线箱,每个接线箱并不一定必须是一个报警回路,这也是设计院通常的一种画法,具体每个箱内几个回路还是要根据实际点数进行测算。
回复
5楼
三个回路肯定不行,一般一个报警回路容量是256个点位,具体看厂家样本。
回复
6楼
图可以这么画,但实际进货没必要这么做,可以把600个点分成4部分,这样就满足要求了。
回复
7楼
1800个点!你可以分成10个回路!这样每条回路能保持一个良好状态!当然也可以根据防火分区划分更多的回路!
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
我们一般20%左右预留了
回复