设有火灾自动报警却没有消防监控室
zhu000306
zhu000306 Lv.7
2013年10月29日 10:27:38
只看楼主

这个是否可行:L,新单位把我搞糊涂了

这个是否可行:L,新单位把我搞糊涂了
免费打赏
wangyuhua917
2013年10月29日 11:04:18
2楼
没见过这样的:(:(:(:(
回复
ljn112233
2013年10月29日 11:13:21
3楼
这个可以有
回复
xpmhs
2013年10月29日 11:28:21
4楼
确实可以有,见GB50116
回复
承接电气私活
2013年10月29日 12:55:43
5楼
只要没有联动可以不设消防控制室的。
回复
kongzhuo12
2013年10月29日 13:13:17
6楼
可以的,采用区域报警控制器,设置在值班室,只是对于项目大小有要求。
回复
海夜风
2013年10月29日 15:22:39
7楼
新版火规有详细禅述~
回复
聂阳
2013年10月29日 15:28:53
8楼
可以有:D:D:D:D
回复
聂阳
2013年10月29日 15:30:04
9楼
可以有:Q:Q:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
zhu000306
2013年10月29日 16:35:49
10楼
建筑电气设计 发表于 2013-10-29 12:55 只要没有联动可以不设消防控制室的。肯定是联动的
回复
无涯子
2013年10月29日 16:38:56
11楼
海夜风 发表于 2013-10-29 15:22 新版火规有详细禅述~对的,虽然火灾自动报警系统中没有强制要求,但在新版火规11.4.3条中明确表示应设置,按日期来看,是应该设置消控室的。
回复

相关推荐