耐火线材与阻燃电线——火灾自动报警消防系统
alin88
alin88 Lv.6
2013年10月31日 10:06:03
只看楼主

火灾自动报警系统中,原设计是耐火材料,能不能换成阻燃的?符合相关规范要求吗?哪一条有要求?

火灾自动报警系统中,原设计是耐火材料,能不能换成阻燃的?符合相关规范要求吗?哪一条有要求?
tnazxc
2013年10月31日 11:33:09
2楼
“原设计是耐火材料“不知道用地什么场所?{:1_105:}
回复
海夜风
2013年10月31日 12:26:56
3楼
得看是什么场所了,貌似也差不了几个钱吧。要抠这点钱的想必工程量很大,估计是个大项目:lol。还是别想了,按图施工!
回复
liu8661497
2013年11月13日 08:26:50
4楼
应用场所不同,级别就不一样,理论上是不能随便换的,有悖于设计。
回复

相关推荐

APP内打开