请专家指导消防自动报警系统方案设计是否合理
guoqudexiaowu
2015年05月13日 08:24:00
只看楼主

新手求助,请专家指导,这个工程的消防自动报警方案设计是否合理,以求系统稳定可靠,经济、管理方便。整个工程建筑物的方位如图所示,最远距离约800米。目前设计师的方案是:在建筑1、建筑2、建筑8设有区域报警器,所有建筑消防线全部直接到控制中心,建筑6、7、9没有设计区域控制器,但是距离控制中心很近的建筑1、2确设计了区域控制器,建筑3、4没有设计。 现在我的问题是1、现有区域报警器的设计是否合理?

新手求助,请专家指导,这个工程的消防自动报警方案设计是否合理,以求系统稳定可靠,经济、管理方便。
整个工程建筑物的方位如图所示,最远距离约800米。
目前设计师的方案是:
在建筑1、建筑2、建筑8设有区域报警器,所有建筑消防线全部直接到控制中心,建筑6、7、9没有设计区域控制器,但是距离控制中心很近的建筑1、2确设计了区域控制器,建筑3、4没有设计。
现在我的问题是
1、现有区域报警器的设计是否合理?
2、可否取消所有的区域报警器直接所有都到控制中心?
3、建筑6、7、9都到8然后到控制中心?
4、有没有更好的方案?
谢谢各位高手专家,请做详细解答。7322558s.jpg

7322558s.jpg

qq_1423529138570
2015年05月13日 09:08:08
2楼
这个要看每个区域是否有联动要求,如果无联动要求,最好是每个区域设置一个区域报警器,这样对整个系统来说是简单易行的。如果有联动要求的,现在不同的说法都有,但现在很多是偏向区域内的设备区域内解决
回复
kjp2014
2015年05月13日 10:24:33
3楼
建议6、7、8、9设置区域控制器
回复
miaozq86
2015年05月13日 13:09:35
4楼
我想知道一个建筑才100点或者50点,真的需要做火警系统么?
问题一:不合理;
问题二:不可以取消,你要是取消了,几乎最近的报警加反馈信号线长度都达到400米以上,线才1.0粗,你认为可靠性会高么?
问题四:更好的方案需要你把每个楼的情况都介绍一下才能知道,如果仅仅是住宅,系统可以简化一下的
回复