配电手册里电压损失查表中为何功率因素越大压降也越大,不是跟理论相反吗
daodai123
daodai123 Lv.2
2017年04月21日 12:35:03
只看楼主

本帖最后由 daodai123 于 2017-4-21 12:36 编辑 配电手册里电压损失查表中9-82,利用电流矩计算电压损失,为何功率因素越大压降也越大,不是跟理论相反吗,一直不是功率因数越大线损越小吗,请大神指点,非常感谢。

本帖最后由 daodai123 于 2017-4-21 12:36 编辑

配电手册里电压损失查表中9-82,利用电流矩计算电压损失,为何功率因素越大压降也越大,不是跟理论相反吗,一直不是功率因数越大线损越小吗,请大神指点,非常感谢。

QQ截图20170421123604.png

免费打赏
qq_1476688554833
2017年04月21日 13:46:13
2楼
这块不懂,帮顶,请楼下专家的回答。
回复
daodai123
2017年04月24日 09:46:04
3楼
顶上去,请大神们回答
回复
电气交流
2017年04月24日 10:28:26
4楼
小截面 电阻是主体 看压降公司就知道 功率因数越高 压降越大!
回复
a396673967
2017年04月24日 13:56:13
5楼
功率电流恒定 电压和功率因数成反比
回复
洛学
2017年04月25日 11:53:57
6楼
电流矩这个参数是以电流值为基准,这样理解
对于固定的100A电流,如果功率因数=0.5,则线路功率为100*1.732*0.38*0.5=32.9kW
对于固定的100A电流,如果功率因数=1,则线路功率为100*1.732*0.38*1=65.8kW
回复
gaotao5281
2017年04月25日 14:08:48
7楼
功率电流恒定 电压和功率因数成反比
回复

相关推荐

APP内打开