关于建筑施工支撑架架顶构造的讨论
y.zongyao
y.zongyao Lv.12
2017年04月21日 12:27:08
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 y.zongyao 于 2017-4-22 09:56 编辑

本帖最后由 y.zongyao 于 2017-4-22 09:56 编辑


未命名12.JPG

y.zongyao
2017年05月10日 11:03:03
25楼
建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范  JGJ166-2016.JPG

回复
y.zongyao
2017年05月10日 11:19:11
26楼
使用JGJ166-2016碗扣架新规范时还应注意,该规范修订时在脚手架与安全用电方面没有引用国标GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》,而是引用行业标准JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》。众所周知,在外电线路防护方面国标GB50194-2014已提出并实施了更严格的要求!这使新规范的严肃性和实操性大打折扣。
回复
zuoming008
2017年05月15日 11:02:32
28楼
2楼正解,学习了。
回复
y.zongyao
2017年05月15日 11:19:15
29楼
住建部于2016年12月2日发布了国家标准GB51210-2016《建筑施工脚手架安全技术统一标准》,新标准从2017年7月1日起施行。该标准8.3.5条规定:“可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度不应大于400mm。”比JGJ300-2013《建筑施工临时支撑结构技术规范》5.1.5条“悬臂长度不宜大于500mm”的要求更高、用词更严格!
回复
guanj2007
2017年05月16日 10:43:02
30楼
分析得到位!
回复
sky2604
2017年05月18日 11:02:28
31楼
楼主对脚手架很了解啊,中国的规范太多,要是能综合统一出一本规范就好了。太多的版本头疼啊。
回复