2楼
本帖最后由 y.zongyao 于 2017-4-22 17:48 编辑
回复
3楼
JGJ300-2013《建筑施工临时支撑结构技术规范》是规范施工临时支撑架(支模架、安装架)的专门规范,效力明显高于其它钢管架(脚手架、支撑架)的专项规范。但JGJ300-2013中的5.1.5条不是强制性条文,尤其是JG/T503-2016《承插型盘扣式钢管支架构件》标准中,可调托撑的长度为500和600 mm两种尺寸;GB-24911-2010《碗扣式钢管脚手架构件》标准中,可调托撑的长度为450、600和750 mm三种尺寸。不修改这些安全技术规范与构件标准,则JGJ300-2013中的5.1.5条规定完全得不到执行。
欢迎各位同行参与讨论!
回复
4楼
JGJ300-2013
《建筑施工临时支撑结构技术规范》是规范施工临时支撑架(支模架、安装架)的专门规范,其关于架顶构造的
5.1.5
条虽不是强制性条文,但其规定对各类施工临时支撑架仍具约束性要求,建议:
1
、适用规范:采用承插型盘扣式钢管支架搭设施工临时支撑架时,架顶构造不执行“
JGJ231-2010
盘扣架规范”中
6.1.5
条文,采用碗扣式钢管脚手架搭设施工临时支撑架时,架顶构造不执行“
JGJ166-2008
碗扣架规范”中
6.2.1
条文,均执行“
JGJ300-2013
临时支撑结构规范”。
2
、修订超期规范:“
JGJ231-2010
盘扣架规范”和“
JGJ166-2008
碗扣架规范”的发布已分别超过
7
年与
9
年,按照
国务院颁发的《中华人民共和国标准化法实施条例》第二十条“
标准复审周期一般不超过五年”的规定,国家住建部应及早启动相关规范的复审、修订。
3
、过渡期技术措施:
JG/T503-2016
《承插型盘扣式钢管支架构件》和
GB-24911-2010
《碗扣式钢管脚手架构件》标准的可调托撑中仅长度为
450mm
的可调托撑符合
JGJ300-2013
《建筑施工临时支撑结构技术规范》
5.1.5
条文的架顶构造要求。长度为
500
、
600
和
750mm
的三种可调托撑可采用以下
过渡期技术措施:
⑴确保
悬臂长度
(
h2
)
不大于
500mm
;
⑵
可调托撑螺杆伸出长度不超出
300 mm
;
⑶
插入立杆内的长度可为
200
~
450mm
。
见下图:
回复
7楼
了解一下,学无止境。
回复
9楼
精益求精的态度!
回复
17楼
分析的好啊
回复
20楼
这个说的很到位!
回复
21楼
这个方面还是需要学习一下的
回复
22楼
我们现在公司要求模架支撑都应参照JGJ300-2013《建筑施工临时支撑结构技术规范》执行
回复
24楼
各位:
JGJ166-2016
《建筑施工
碗扣式钢管脚手架安全技术规范》已经颁发并于2017年5月1日起施行,
JGJ166-2008
“
碗扣架规范”同时废止。新规范关于模板支撑架架顶构造的规定如下:
6.3.3
立杆顶端
可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度
不
应超过
6
50mm
(
旧规范6.2.1条为
“
不得大于
0.7
m”
)。
可调托撑和可调底座螺杆插入立杆的长度不得小于
150mm
,
伸出立杆长度不宜大于
300mm
(
旧规范6.2.1条中无规定
),……。
需要注意的是:新规范6.3.3条与
JGJ300-2013
《建筑施工临时支撑结构技术规范》
5.1.5
条文
仍
有差异
。
奇怪的是:新规范的引用标准名录中竟然没有
JGJ300-2013
《建筑施工临时支撑结构技术规范》。