关于建筑施工支撑架架顶构造的讨论
y.zongyao
y.zongyao Lv.12
2017年04月21日 12:27:08
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 y.zongyao 于 2017-4-22 09:56 编辑

本帖最后由 y.zongyao 于 2017-4-22 09:56 编辑


未命名12.JPG

免费打赏
y.zongyao
2017年04月21日 12:27:59
2楼
本帖最后由 y.zongyao 于 2017-4-22 17:48 编辑

回复
y.zongyao
2017年04月21日 12:54:00
3楼
JGJ300-2013《建筑施工临时支撑结构技术规范》是规范施工临时支撑架(支模架、安装架)的专门规范,效力明显高于其它钢管架(脚手架、支撑架)的专项规范。但JGJ300-2013中的5.1.5条不是强制性条文,尤其是JG/T503-2016《承插型盘扣式钢管支架构件》标准中,可调托撑的长度为500和600 mm两种尺寸;GB-24911-2010《碗扣式钢管脚手架构件》标准中,可调托撑的长度为450、600和750 mm三种尺寸。不修改这些安全技术规范与构件标准,则JGJ300-2013中的5.1.5条规定完全得不到执行。
欢迎各位同行参与讨论!
回复
y.zongyao
2017年04月23日 12:08:35
4楼
JGJ300-2013 《建筑施工临时支撑结构技术规范》是规范施工临时支撑架(支模架、安装架)的专门规范,其关于架顶构造的 5.1.5 条虽不是强制性条文,但其规定对各类施工临时支撑架仍具约束性要求,建议:
1 、适用规范:采用承插型盘扣式钢管支架搭设施工临时支撑架时,架顶构造不执行“ JGJ231-2010 盘扣架规范”中 6.1.5 条文,采用碗扣式钢管脚手架搭设施工临时支撑架时,架顶构造不执行“ JGJ166-2008 碗扣架规范”中 6.2.1 条文,均执行“ JGJ300-2013 临时支撑结构规范”。
2 、修订超期规范:“ JGJ231-2010 盘扣架规范”和“ JGJ166-2008 碗扣架规范”的发布已分别超过 7 年与 9 年,按照 国务院颁发的《中华人民共和国标准化法实施条例》第二十条“ 标准复审周期一般不超过五年”的规定,国家住建部应及早启动相关规范的复审、修订。
3 、过渡期技术措施: JG/T503-2016 《承插型盘扣式钢管支架构件》和 GB-24911-2010 《碗扣式钢管脚手架构件》标准的可调托撑中仅长度为 450mm 的可调托撑符合 JGJ300-2013 《建筑施工临时支撑结构技术规范》 5.1.5 条文的架顶构造要求。长度为 500 600 750mm 的三种可调托撑可采用以下 过渡期技术措施:
⑴确保 悬臂长度 h2 不大于 500mm
可调托撑螺杆伸出长度不超出 300 mm
插入立杆内的长度可为 200 450mm
见下图:
未命名14.JPG
回复
花开顷刻
2017年04月25日 09:03:35
7楼
了解一下,学无止境。
回复
顺风顺水
2017年04月26日 09:54:18
9楼
精益求精的态度!
回复
steven2002051099
2017年05月02日 22:23:58
17楼
分析的好啊
回复
rurutiarurutia
2017年05月05日 10:54:10
20楼
这个说的很到位!
回复
儒雅的风雪
2017年05月05日 11:17:11
21楼
这个方面还是需要学习一下的
回复
co1483946239599
2017年05月06日 11:04:11
22楼
我们现在公司要求模架支撑都应参照JGJ300-2013《建筑施工临时支撑结构技术规范》执行
回复
y.zongyao
2017年05月10日 11:00:13
24楼
各位: JGJ166-2016 《建筑施工 碗扣式钢管脚手架安全技术规范》已经颁发并于2017年5月1日起施行, JGJ166-2008 碗扣架规范”同时废止。新规范关于模板支撑架架顶构造的规定如下:
6.3.3 立杆顶端 可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度 应超过 6 50mm 旧规范6.2.1条为 不得大于 0.7 m” )。 可调托撑和可调底座螺杆插入立杆的长度不得小于 150mm 伸出立杆长度不宜大于 300mm 旧规范6.2.1条中无规定 ),……。
需要注意的是:新规范6.3.3条与 JGJ300-2013 《建筑施工临时支撑结构技术规范》 5.1.5 条文 有差异
奇怪的是:新规范的引用标准名录中竟然没有 JGJ300-2013 《建筑施工临时支撑结构技术规范》。

回复

相关推荐

APP内打开