工厂内的办公室卫生间排水管,大家看看有没做的不好的地方
工厂内的办公室卫生间排水管,大家看看有没做的不好的地方
32楼
看了这个工程的图片,存在以下几点疑问:
1、所采用的管材是什么管材?
2、若时塑料排水管道,好像支架之间的间距有点大。
3、两个三通采用短管连接在一起不符合规范。
4、塑料管道不能安装在结构层内部。
回复
33楼
管材做工都不错,管道破损也不是大问题。到是以后维修是大问题。建议在主管末端做一个检修井。
回复
34楼
排水管还是尽量别和混凝土地面浇筑在一起,尤其是塑料排水管
回复
35楼
两个三通之间距离没有,是不正确的,应该有一定的距离,这样才能保证短管承插到位。
回复
36楼
金属不允许和塑料管直接接触。
回复
37楼
看了这个工程的图片,存在以下几点疑问:
1、所采用的管材是什么管材?
2、若时塑料排水管道,好像支架之间的间距有点大。
3、两个三通采用短管连接在一起不符合规范。
4、塑料管道不能安装在结构层内部。
同意32楼的意见!
回复
38楼
没有见过塑料管道安装在结构层内部的!支持32楼!
回复
39楼
是PP-R管吗|?
回复
40楼
支架无防腐,U型距离错误,没橡胶片
结构预埋不合理
回复
41楼
如果坡度没有什么问题应该是很好。
回复