工厂内的办公室卫生间排水管,大家看看有没做的不好的地方
工厂内的办公室卫生间排水管,大家看看有没做的不好的地方
22楼
nfdl3717 你们是怎么处理地漏对瓷砖线的方法啊?交流一下啊~^_^~
回复
23楼
抱箍应加橡胶垫片吧,防止破坏管道
回复
24楼
PVC排水管抱箍最好加橡胶垫
回复
25楼
有点小问题,一般立管跟排出横管的连接要用随水三通而不是直接的三通,另外浇注的时候一点要及时的夹套管不然要是以后顶不了位就很麻烦了,尤其是地漏要注意,在浇注的时候要注意它的标高!
回复
26楼
我看了一下,好象竖管上,只有最后一张图是用两个45的弯头,其它的都是直三通什么的,这样不对吧,一般用的是顺水三通什么的,还好水平管是用的
回复
27楼
抱箍应加橡胶垫片吧,防止破坏管道 还有呀管道没有保温措施 .遇到热 冷 管到变化怎么办
回复
28楼
塑料水管埋结构层内是不合理的做法!
回复
29楼
塑料水管埋结构层内是不合理的做法!
..........正确..........!
回复
30楼
这种塑料管是普通的PVC吗?还是复合塑料管?
回复
31楼
非常不合理!