本帖最后由 pcbbb 于 2017-4-10 10:23 编辑 我们施工的管廊(双舱),设计说明中说保护层>50mm,(保护层底板上、下,侧墙内、外都是60mm),需设置防裂钢筋网片φ6@150mm。现在有个问题,就是说在转角的地方,防裂钢筋网片怎么设置,需要转折30cm做为锚固长度吗?设计单位说“JGJ19-2010 4.1.2中:钢丝焊接网在混凝土结构中作防裂钢筋用时,要按受力钢丝焊接网的要求与周边钢筋搭接或在周边构件中锚固”这条太严格了,可以按平时的施工做法做,他们就不提明确要求了。
我们施工的管廊(双舱),设计说明中说保护层>50mm,(保护层底板上、下,侧墙内、外都是60mm),需设置防裂钢筋网片φ6@150mm。现在有个问题,就是说在转角的地方,防裂钢筋网片怎么设置,需要转折30cm做为锚固长度吗?
设计单位说“JGJ19-2010 4.1.2中:钢丝焊接网在混凝土结构中作防裂钢筋用时,要按受力钢丝焊接网的要求与周边钢筋搭接或在周边构件中锚固”这条太严格了,可以按平时的施工做法做,他们就不提明确要求了。
JGJ19-2010规范
第一种做法,这样省时省料
第二种,这样麻烦些。
我该怎么做呢?
谢谢各位!