厂房传达室(门户)地面不具备钢筋网如何做总等电位(MEB)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年02月18日 16:13:47
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-18 16:18 编辑 此图是一个厂房的传达室,传达室内有配电箱和带沐浴的卫生间,设计院出图是这样做MEB的,个人觉得做人工接地装置不妥,室外的角钢存在时间累积会腐烂的风险,估计传达室地面没有钢筋网(不像现浇楼板)所以设计院对于MEB的连接采用室外做人工接地装置。我印象中有人提到过对于地面无钢筋网做MEB的方法。点击放大图片

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-18 16:18 编辑

此图是一个厂房的传达室,传达室内有配电箱和带沐浴的卫生间,设计院出图是这样做MEB的,个人觉得做人工接地装置不妥,室外的角钢存在时间累积会腐烂的风险,估计传达室地面没有钢筋网(不像现浇楼板)所以设计院对于MEB的连接采用室外做人工接地装置。我印象中有人提到过对于地面无钢筋网做MEB的方法。

点击放大图片
1.jpg

1.jpg

免费打赏
wboy8759
2014年02月18日 16:50:00
2楼
一个小小的传达室,能这样考虑就算不错啦。用合格的热镀锌的接地体焊接牢固应该是可以的。
回复
rk5707
2014年02月19日 08:40:16
3楼
主要是等电位,接不接地不是很重要。:lol
回复
jingzhibo
2014年02月19日 09:10:28
4楼
没有接地哪来的等电位
回复
lsc19590714
2014年02月19日 09:13:31
5楼
如果有浴室,应设计等电位,是LEB(分等电位箱)而不是MEB总等电位箱。而设计出图的是做人工接地体,电气设计方还没搞清楚接地体与等电位的不同功能。电气设计应主动找建筑设计者结合浴室基础圈梁内加钢筋,做等电位设计。具体见05D10图集。
回复
czy24680
2014年02月19日 09:20:18
6楼
一看就知道是电力设计院的出图,户内的局部等电位联结电力设计院是不会考虑的,都是建筑设计院图纸上体现的。
回复
yangyusheng009
2014年02月19日 09:39:27
7楼
不错的资料
回复
lingxuct
2014年02月19日 09:51:44
8楼
这块工业上做法与民建有很大区别,看看大家有什么意见。

楼主有什么问题需要帮忙的?
回复
知乎圆桌
2014年02月19日 10:17:57
9楼
lingxuct 发表于 2014-2-19 09:51 这块工业上做法与民建有很大区别,看看大家有什么意见。楼主有什么问题需要帮忙的?按照民用建筑来讲此图设计是否有误,MEB连接到室外的人工接地装置(此做法不像是在做等电位)。按理说MEB应该与传达室地面(现浇地面)做焊接,实现本传达室电位接近相等。假如传达室地面现浇的但是无钢筋网,该如何做总等电位。
回复
hzhsj
2014年02月19日 10:28:07
10楼
什么规范说过:“一个厂房的传达室,传达室内有配电箱和带沐浴的卫生间”,应该做MEB的?

什么规范说过:MEB的连(联)接应采用“地面钢筋网”的方法?

何谓MEB?