本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-18 16:18 编辑 此图是一个厂房的传达室,传达室内有配电箱和带沐浴的卫生间,设计院出图是这样做MEB的,个人觉得做人工接地装置不妥,室外的角钢存在时间累积会腐烂的风险,估计传达室地面没有钢筋网(不像现浇楼板)所以设计院对于MEB的连接采用室外做人工接地装置。我印象中有人提到过对于地面无钢筋网做MEB的方法。点击放大图片
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-18 16:18 编辑
此图是一个厂房的传达室,传达室内有配电箱和带沐浴的卫生间,设计院出图是这样做MEB的,个人觉得做人工接地装置不妥,室外的角钢存在时间累积会腐烂的风险,估计传达室地面没有钢筋网(不像现浇楼板)所以设计院对于MEB的连接采用室外做人工接地装置。我印象中有人提到过对于地面无钢筋网做MEB的方法。
点击放大图片
12楼
能做就做上呗
回复
13楼
传达室有必要做总等电位连接吗?厕所据然还做局部等电位!难道业主的钱不是钱吗?设计者看来不明白等电位连接的原理和用处。还做均压环!我不看标题还以为是个电房。
回复
14楼
我们设计时,传达室可不做MEB,但会留一个等电位端子板,与防雷接地网焊接,方便配电箱等设备接地。带热水器的沐浴间会做等电位带。
回复
15楼
这个问题我以前好像看到过,没有钢筋等电位怎么做。
回复
16楼
难道进线电缆PE线不需要做重复接地?估计此配电系统为TN-C-S。如果在北方传达室没有采暖吗?金属管线不需要做等电位吗?
回复
17楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-2-19 17:32 这个问题我以前好像看到过,没有钢筋等电位怎么做。没有钢筋就不能做等电位吗?等电位定义是什么?
回复
18楼
fitman 发表于 2014-2-19 14:09 传达室有必要做总等电位连接吗?厕所据然还做局部等电位!难道业主的钱不是钱吗?设计者看来不明白等电位连 …配电系统PE线不需要做重复接地吗?如果进线是架空进线呢?
回复
19楼
lkj0723 发表于 2014-2-19 17:51 配电系统PE线不需要做重复接地吗?如果进线是架空进线呢?PE线为什么一定要重复接地呢?要明白这是一个厂房传达室,里面会有什么设备。一般就一个单相电源,为安全和美观,埋地引入就可以了。还外加接地极!有人还认为厕所会有热水器,最好还加个洗衣机!一个连基础钢筋网都不用做的,还要MEB,与什么MEB呢?
回复
20楼
路过学习学习:'(
回复