厂房传达室(门户)地面不具备钢筋网如何做总等电位(MEB)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年02月18日 16:13:47
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-18 16:18 编辑 此图是一个厂房的传达室,传达室内有配电箱和带沐浴的卫生间,设计院出图是这样做MEB的,个人觉得做人工接地装置不妥,室外的角钢存在时间累积会腐烂的风险,估计传达室地面没有钢筋网(不像现浇楼板)所以设计院对于MEB的连接采用室外做人工接地装置。我印象中有人提到过对于地面无钢筋网做MEB的方法。点击放大图片

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-18 16:18 编辑

此图是一个厂房的传达室,传达室内有配电箱和带沐浴的卫生间,设计院出图是这样做MEB的,个人觉得做人工接地装置不妥,室外的角钢存在时间累积会腐烂的风险,估计传达室地面没有钢筋网(不像现浇楼板)所以设计院对于MEB的连接采用室外做人工接地装置。我印象中有人提到过对于地面无钢筋网做MEB的方法。

点击放大图片
1.jpg

1.jpg

免费打赏
六面兽
2014年02月20日 09:41:22
22楼
fitman 发表于 2014-2-19 18:22 PE线为什么一定要重复接地呢?要明白这是一个厂房传达室,里面会有什么设备。一般就一个单相电源,为安全 …MEB是什么你可以查询低压配电设计规范,如果传达室没有设置等电位联结,假设如你所述,电源埋地引入,如果电源在室外发生相线接地故障,而接地故障电流较小,假设为20A,不足以使电源侧保护电气动作,假设发生接地故障处接地电阻为4欧姆,那么PE线上将会出线20X4=80V故障电压,传达室内PE线将会出线高于安全电压50V故障电压,室内如果有其他金属设备,如果有人同时触摸带电电气金属外壳和其他金属设备,人体将会接触到80V故障电压。
回复
fitman
2014年02月20日 12:31:00
23楼
lkj0723 发表于 2014-2-20 09:41 MEB是什么你可以查询低压配电设计规范,如果传达室没有设置等电位联结,假设如你所述,电源埋地引入,如果 …很高兴有理性的回复。那大家再讨论一下。1、关于接地故障的接触电压问题。其实这个问题是很容易计算也是计不准的问题。按一般所说(考试方式),外壳接PE线,不再做其他额外的保护(等电位联接、重复接地)。PE线与相线等截面时,接触电压为相电压一半,即110V。如果只做重复接地的话,按接地电阻大小会有一定的帮助,但基本上不可以降到50V以下。对这个要了解详情的最好听听任老的讲助。要降到50V以下,基本只能靠等电位连接。2、那为什么我不认为楼主的传达室要做等电位连接呢?首先是接了也没用。按三毛朋友的方案,最可能发生的触电回路是手脚通道没有保护,因为脚下没有钢筋网。其次的是成本问题。总有朋友认为安全大过天,其实这是非常不成熟的想法。安全与成本总是要平衡的,不然汽车早被禁止使用了。那我为什为认为传达室不值得做等电位连接呢,可以对比一下住宅的客厅,无论如何其重要性和触电危险性都要大得多,但为何客厅不用做等电位连接?3那传达室如何做触电保护。如三毛朋友所说,未端接地故障电流一般没法使断路器跳闸,因此解决方法就是加漏电保护。实际上插座回路按规范都要加了,因此这个传达室就按一般办公室做设计就可以了(要有独立总开关)。
回复
6plus
2014年02月20日 13:54:17
24楼
fitman 发表于 2014-2-20 12:31 很高兴有理性的回复。那大家再讨论一下。1、关于接地故障的接触电压问题。其实这个问题是很容易计算也是 …胖哥解说很有道理
回复
muyuyao
2014年02月20日 14:23:09
25楼
我印象中有人提到过对于地面无钢筋网做MEB的方法。


----我提过地面无钢筋网如何做LEB的的问题 http://bbs.co188.com/thread-8624463-1-1.html!!!

没有地下室故地面上没有钢筋的一层楼卫生间该如何做局部等电位联结???!!!
回复
muyuyao
2014年02月20日 14:24:57
26楼
jingzhibo 发表于 2014-2-19 09:10 没有接地哪来的等电位接地和等电位是两个概念!!!飞机上接地否???!!!但飞机上的等电位效果好!!!
回复
muyuyao
2014年02月20日 14:27:03
27楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-20 15:28 编辑 lsc19590714 发表于 2014-2-19 09:13 如果有浴室,应设计等电位,是LEB(分等电位箱)而不是MEB总等电位箱。而设计出图的是做人工接地体,电气设计 …浴室内的确应该设计局部等电位联结LEB盒!!!但通常建筑单体内都会设计总等电位联结MEB箱的,但并不是必须设,按照规范这取决于设计!!!
回复
muyuyao
2014年02月20日 14:28:01
28楼
czy24680 发表于 2014-2-19 09:20 一看就知道是电力设计院的出图,户内的局部等电位联结电力设计院是不会考虑的,都是建筑设计院图纸上体现的 …门卫室估计还真不是电力院设计的!!!
回复
muyuyao
2014年02月20日 14:34:07
29楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-21 14:23 编辑 薛家大女婿 发表于 2014-2-19 10:17 按照民用建筑来讲此图设计是否有误,MEB连接到室外的人工接地装置(此做法不像是在做等电位)。按理说M …MEB连接到室外的人工接地装置(此做法不像是在做等电位)。按理说MEB应该与传达室地面(现浇地面)做焊接,实现本传达室电位接近相等。假如传达室地面现浇的但是无钢筋网,该如何做总等电位。——-这就是常见做法、理解中的一个误区!!!我认为:总等电位联结、局部等电位联结都应该是一个建筑整体、一间房子六面体的所有基础、梁板柱、剪力墙内钢筋的联结,电工能做的主要是根据02D501-2图集将所有进出建筑物(或卫生间)的所有金属管及(卫生间内插座的PE线)与MEB或LEB排相联结!!!可惜我所见到的图集中并没有如此强调过,相反还将建筑物钢筋网与地面内钢筋网、墙内钢筋网分别单列出来、区别对待,我认为图集这样做是错误的!!!MEB排还要为门卫室的供电总箱PE排提供一个良好的“地”!!!
回复
muyuyao
2014年02月20日 14:38:06
30楼
fitman 发表于 2014-2-20 12:31 很高兴有理性的回复。那大家再讨论一下。1、关于接地故障的接触电压问题。其实这个问题是很容易计算也是 …我所见到的很多门卫室(大都不设计卫生间)设计图纸中,都有MEB的设计!!!
回复
知乎圆桌
2014年02月20日 14:52:33
31楼
muyuyao 发表于 2014-2-20 14:38 我所见到的很多门卫室(大都不设计卫生间)设计图纸中,都有MEB的设计!!!MEB与照明配电箱 之间的两根扁钢是做什么的,为什么是两根,只需一根扁钢不是就成了(PE端子排与MEB端子排连接)4855852
回复