问题1: 问高层住宅小区,楼顶上有一圈的避雷带,如果打雷接通雷电,雷电流是从附近的单个柱内避雷引下线引入大地,还是通过避雷带,从这栋楼的多个内避雷引下线引入大地?问题2:一般是利用建筑物柱内或剪力墙的钢筋做避雷引下线,那么作为避雷引下线的钢筋是和剪力墙,横梁及楼板的钢筋网连接吗? 如果全部连接一起,那么打雷时雷电流不单沿引下线,电流也会分散所有钢筋网引入大地吗? 或者说雷电流会比较均衡通过钢筋网流入大地,特别是高层建筑的低楼层? 听说高层建筑有均压环,这样的话是不是整个楼的钢筋网都有雷电流?
问题1: 问高层住宅小区,楼顶上有一圈的避雷带,如果打雷接通雷电,雷电流是从附近的单个柱内避雷引下线引入大地,还是通过避雷带,从这栋楼的多个内避雷引下线引入大地?
问题2:一般是利用建筑物柱内或剪力墙的钢筋做避雷引下线,那么作为避雷引下线的钢筋是和剪力墙,横梁及楼板的钢筋网连接吗? 如果全部连接一起,那么打雷时雷电流不单沿引下线,电流也会分散所有钢筋网引入大地吗? 或者说雷电流会比较均衡通过钢筋网流入大地,特别是高层建筑的低楼层? 听说高层建筑有均压环,这样的话是不是整个楼的钢筋网都有雷电流?
问题3: 关键的问题来了, 这栋楼高26层,我的房在三楼,卫生间有一面墙是剪力墙,并且是加厚的剪力墙,应该说算是柱吧,靠近窗户,也是这栋楼的边角,我觉得有可能里面的主钢筋就做有避雷引下线。 本来洗澡的花洒是设计在对面那个非承重墙的,为了更方便好看,把花洒和水管放到了加厚的剪力墙这边,开槽放PPR塑料水管时没有打到钢筋,把管子埋进去了。 听说打雷时电压有成千上万伏,这样雷电会不会通过水管或花洒打到人呢?比喻洗澡时打雷人正好拿花洒? 会不会产生感应电压,这时拿金属花洒会不会有危险? 已经装修好了,有没必要水管和花洒移到轻质砖的非承重墙? 返工的比较麻烦,成本不低,不返工又担心。
谢谢各位。
|
2楼
求助啊,各位大哥,懂的给我详细说说。
谢谢啦。
回复
3楼
问题1:雷电流是通过避雷带引下线引入地网泄流的,所有引下线都有分流作用,理论上是每根引下线的分流效果是一样的。
问题2:建筑物内的所有钢筋应该都是连接在一起的,这样能形成一个大的法拉第笼,有效保护建筑内的人员安全,雷电流在这个法拉第笼上具有趋肤效应,雷电流主要分布在外侧钢筋上,在室内不用担心,一般避雷带都设有专用引线下,雷电流泄放通道主要还是靠专用引线下进行泄放。
问题3:对于现在浴室内的金属来说,热水器主要使用燃气,对于今天室内的燃气管道、主水管从地面到室内前应该都是做好接地处理的,这些你也不用关心。其实只要不是太阳能热水器你都不用担心这些问题,如果心理上还是担心,就好的办法就是雷雨天不洗澡就是:lol
回复
4楼
最主要的是,雷雨天要懂得一些防雷常识,可以在网上搜一下(管好窗户较为重要,切断直击雷入室的途径)
回复
5楼
171嘻嘻 发表于 2017-1-24 10:13 问题1:雷电流是通过避雷带引下线引入地网泄流的,所有引下线都有分流作用,理论上是每根引下线的分流效果是 …连接花洒的水管就埋在避雷引下线的剪力墙里呢?引下线的电压电流会很大吧?有风险吗
回复
6楼
zmingooo 发表于 2017-1-24 10:30 连接花洒的水管就埋在避雷引下线的剪力墙里呢?引下线的电压电流会很大吧?有风险吗花洒没有跟引下线直接连接,没得问题,如果担心的话你还可以将室内等电位接地排上接一根铜线连接到你那个花洒的金属上就可以了。
回复
7楼
171嘻嘻 发表于 2017-1-24 14:17 花洒没有跟引下线直接连接,没得问题,如果担心的话你还可以将室内等电位接地排上接一根铜线连接到你那个 …等电位例子封了,不能连接,也不敢连接。因为大家都不做这个连接怕出事呢。房子是出租的。
回复
10楼
171嘻嘻 发表于 2017-1-24 10:13 问题1:雷电流是通过避雷带引下线引入地网泄流的,所有引下线都有分流作用,理论上是每根引下线的分流效果是 …小区的燃气管道在入各户前会做接地处理吗? 这个是有规定要做的吗?
回复
11楼
171嘻嘻 发表于 2017-1-24 10:16 最主要的是,雷雨天要懂得一些防雷常识,可以在网上搜一下(管好窗户较为重要,切断直击雷入室的途径)金属门窗听说也是做了接地处理的?通过钢筋网吗?
回复
12楼
问题1: 问高层住宅小区,楼顶上有一圈的避雷带,如果打雷接通雷电,雷电流是从附近的单个柱内避雷引下线引入大地,还是通过避雷带,从这栋楼的多个内避雷引下线引入大地?
回答楼主:
雷击接闪器(避雷带),雷电流会以最小路径的引下线(1处或多处)散流至地网
问题2:一般是利用建筑物柱内或剪力墙的钢筋做避雷引下线,那么作为避雷引下线的钢筋是和剪力墙,横梁及楼板的钢筋网连接吗? 如果全部连接一起,那么打雷时雷电流不单沿引下线,电流也会分散所有钢筋网引入大地吗? 或者说雷电流会比较均衡通过钢筋网流入大地,特别是高层建筑的低楼层? 听说高层建筑有均压环,这样的话是不是整个楼的钢筋网都有雷电流?
回答楼主:
主要是结构柱,在框剪中考虑房间平面布置图的设计原因相应位置无结构柱,也采用剪力墙钢筋下引。所提及的梁、板钢筋主要体现在高层均压环、卫生间等电位、外窗接地、外栏杆接地、空调板接地、侧向航空障碍灯等 需要的跨接及 预留扁钢问题。2楼的集肤效应已表述很完美了。
问题3: 关键的问题来了, 这栋楼高26层,我的房在三楼,卫生间有一面墙是剪力墙,并且是加厚的剪力墙,应该说算是柱吧,靠近窗户,也是这栋楼的边角,我觉得有可能里面的主钢筋就做有避雷引下线。 本来洗澡的花洒是设计在对面那个非承重墙的,为了更方便好看,把花洒和水管放到了加厚的剪力墙这边,开槽放PPR塑料水管时没有打到钢筋,把管子埋进去了。
听说打雷时电压有成千上万伏,这样雷电会不会通过水管或花洒打到人呢?比喻洗澡时打雷人正好拿花洒? 会不会产生感应电压,这时拿金属花洒会不会有危险?
已经装修好了,有没必要水管和花洒移到轻质砖的非承重墙? 返工的比较麻烦,成本不低,不返工又担心。
回答楼主:
卫生间是个单独的区域,是否会出现你的问题主要看 主体施工时卫生间等电位联结工程质量。卫生间需要预留联结线要有几个点 ---北方地区 小背篓(或换热器)、同层排水坐便钢制支架、后期装修吊顶金属板、湿区插座PE端子。没有问题 放心就好
回复
13楼
zmingooo 发表于 2017-2-8 21:03 小区的燃气管道在入各户前会做接地处理吗? 这个是有规定要做的吗?这个燃气公司必须做的,燃气设计规范里面肯定与防雷这一块的,不然工程无法验收的,气象部门还专门出了QX/T 109-2009 城镇燃气防雷技术规范。
回复