电容柜一拖二的那种 前面好的 后面那台有问题 现象是反复投切~我就知道一种情况会反复投切 就是投了过补 不投欠 所以造成反复投切~哪位大大知道 但是第一台正常 所以可以排除我知道的这种情况,特来请教还有哪些情况会造成这种现象~
电容柜一拖二的那种 前面好的 后面那台有问题 现象是反复投切~我就知道一种情况会反复投切 就是投了过补 不投欠 所以造成反复投切~哪位大大知道 但是第一台正常 所以可以排除我知道的这种情况,特来请教还有哪些情况会造成这种现象~
2楼
回复
3楼
上面的是我用的图纸
回复
4楼
我们称主柜 辅柜,主柜控制信号来自自动控制仪,辅柜控制信号来自主柜各路接触器辅助接点。其实是电容器并联投送。所以一般不会出现辅柜轮流切换,主柜不动作问题。即使辅柜控制信号也来自 自动控制仪,也应该是轮流投切,不会只动作辅柜的。
回复
5楼
风平浪静02 发表于 2017-4-9 11:48 我们称主柜 辅柜,主柜控制信号来自自动控制仪,辅柜控制信号来自主柜各路接触器辅助接点。其实是电容器并联 …我的意思就是主柜可以正常投切,但是辅柜却反复投切~
回复
6楼
主柜可以正常投切,辅柜一投切就跳,一投切就跳,反复投切
回复
7楼
辅柜是和主柜同步跳还是只有辅柜的跳?如果只是辅柜的跳就有可能是接线虚了。
回复
8楼
路过学习了
回复
9楼
wang171468177 发表于 2017-4-9 21:27 辅柜是和主柜同步跳还是只有辅柜的跳?如果只是辅柜的跳就有可能是接线虚了。只有辅柜跳~ 接线虚?
回复
10楼
wang171468177 发表于 2017-4-9 21:27 辅柜是和主柜同步跳还是只有辅柜的跳?如果只是辅柜的跳就有可能是接线虚了。请问接线虚是线没接紧,还是线小了的意思?
回复
11楼
从你的图纸上看,辅柜是由主柜的接触器带动的,主柜不动,辅柜怎么会动作呢?检查接线是否有问题!