请教关于v型滤池反冲洗泵设计
qq_1491485182414
2017年04月06日 21:57:36
只看楼主

第一次做双格v型滤池,需要设计反冲洗泵,双格滤池,每格面积45m2,反冲洗强度5L/s*m2,就是问下各位泵的设计使用45m2来算,还是用90m2来算。 v型双格滤池是一个滤池设计一组泵(两用一备),还是一个滤格设计一组泵(两用一备)?

第一次做双格v型滤池,需要设计反冲洗泵,双格滤池,每格面积45m2,反冲洗强度5L/s*m2,就是问下各位泵的设计使用45m2来算,还是用90m2来算。
v型双格滤池是一个滤池设计一组泵(两用一备),还是一个滤格设计一组泵(两用一备)?

免费打赏
老寇
2017年04月07日 08:42:22
2楼
一定是一个滤池一组反冲洗泵了啊,看图纸一目了然啊
回复
qq_1491485182414
2017年04月07日 09:52:19
3楼
嗯,谢谢了,明白了
回复
qq_1491485182414
2017年04月07日 10:18:37
4楼
老寇 发表于 2017-4-7 08:42 一定是一个滤池一组反冲洗泵了啊,看图纸一目了然啊请问水泵2用1备,两个水泵同时运作,还是有先后顺序,气水反冲开一个,水冲洗再开另一个?
回复
best23455
2017年07月15日 19:29:59
5楼
V型滤池工艺设计、施工指导13957491871.
回复
huangzhimin
2017年07月17日 09:51:14
6楼
按《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第9.5.18条规定,V型滤池气水冲洗时在气水同时冲和水冲阶段中,因水冲强度不同(气水同时冲时水冲强度小,后水冲时水冲强度大),所以反冲洗泵按二用一备设计,在气水同时冲时先启动1台,一台运行;后水冲时再启动1台,二台运行。