最近我们水厂有一座无阀滤池的水力自动反冲洗过于频繁,请问是什么原因?
最近我们水厂有一座无阀滤池的水力自动反冲洗过于频繁,请问是什么原因?
2楼
原水浊度太高
回复
3楼
估计是反应沉淀效果不好,滤前水浊度太高。也可能是因为滤池以前冲洗不及时,滤料太脏。也有可能是因为滤料使用时间过长,粒径磨损过大。
回复
4楼
有可能是因为滤料使用时间过长,粒径磨损过大
回复
5楼
原水浊度高是一个原因,还有一个原因就是进水量是不是按照设计流量运行的,有的单位自以为是认为想增大水量就把进水量调大,其实这样就会使反洗次数增加,产水量也增加不了
回复
6楼
同意三楼观点,楼主可检查一下
回复