请教:160立方/小时重力无阀滤池反冲洗失效的问题
bijisen
bijisen Lv.3
2007年10月23日 13:33:41
来自于水处理
只看楼主

160立方/小时重力无阀滤池不能按设计要求进行反冲洗,只能进行强制冲洗?可能有哪几方面的原因?请高手一起讨论

160立方/小时重力无阀滤池不能按设计要求进行反冲洗,只能进行强制冲洗?
可能有哪几方面的原因?请高手一起讨论
chenshanghu123456
2007年10月23日 16:20:20
2楼
说具体点嘛!你们的设计要求是什么?究竟是怎么不反冲洗?
回复
blueskywater
2007年10月25日 15:20:15
3楼
可能漏气,不能形成虹吸
回复
bijisen
2007年10月31日 17:02:48
4楼
3楼说的有很有可能,有没有可能是虹吸管安装时高度正确,导致无法反冲洗,反冲洗的水没有从虹吸管排出,而直接是从顶部的检修孔出来了
回复
yongfuguo
2007年10月31日 19:33:43
5楼
我有碰到同样的问题
回复
dingxiao88
2007年11月15日 09:42:36
6楼
单体过滤面积多大? 进水浊度多少?
回复
pingxf1234
2007年11月17日 23:30:18
7楼
说具体点、多长时间不反洗?系统漏气,形不成真空。是主要原因,也有可能不到反洗的时候,如果使用强制反冲洗的话,冲洗周期短,否则时间有可能长一些
回复
w_angchao
2007年11月18日 18:37:38
8楼
加大水量试一试,反洗时注意水位
回复
bijisen
2007年11月18日 21:30:35
9楼
回复6楼,进水浊度15,单体过滤11.34
回复
bijisen
2007年11月18日 22:05:54
10楼
最近仔细考虑了一下:
我觉得也有可能是滤料铺筑的问题,滤料铺设不合理,导致阻力过小,虹吸管水位上升的同时,清水区的水位同时上升,而且上升速度比虹吸管速度快,而后,当清水区水位上升至足以从检修孔冒出时,虹吸管的水位尚未达到虹吸水位,所以无法完成反冲洗,此时,开启强制冲洗器,快速带走虹吸管内的空气,反冲洗开始,清水区水位开始下降,直至完成反冲洗!似乎这个解释合理一点
回复
bijisen
2007年11月18日 22:10:29
11楼
3楼的解释有道理,但是如果滤料的阻力足够大,使得原水无法向下进入清水区,水不可能从上部检修孔冒出,而是应该从进水项冒出
回复

相关推荐