小弟有一净水工程,斜管沉淀池与重力无阀滤池联用,设计时取消了重力无阀滤池的进水分配箱,采用沉淀池出水槽代替,出水槽采用隔墙分成两格,沉淀池与滤池采用U型管方式连接。问题: 在滤池连续几次强制反冲洗洗时,不知何故,滤池进水管处有空气抽出,是不是U型连接管抽空,还是沉淀池出水槽水量不够或是出水槽槽底标高太高? 请各位予以指点,先行谢过
小弟有一净水工程,斜管沉淀池与重力无阀滤池联用,设计时取消了重力无阀滤池的进水分配箱,采用沉淀池出水槽代替,出水槽采用隔墙分成两格,沉淀池与滤池采用U型管方式连接。
问题:
在滤池连续几次强制反冲洗洗时,不知何故,滤池进水管处有空气抽出,是不是U型连接管抽空,还是沉淀池出水槽水量不够或是出水槽槽底标高太高?
请各位予以指点,先行谢过
2楼
主要是两个问题:
1\可能是U型管比无阀滤池的底部要高一点点,使反洗时,被抽空漏气
2\配水管太小,反洗时没水,也造成被抽空漏气.
回复
3楼
我认为这个可能性大\配水管太小,反洗时没水,也造成被抽空漏气.
回复
4楼
正常反冲洗时如何?
回复
5楼
谢谢各位
回楼上的自动反洗时很正常的
回复
6楼
滤池进水管处有空气抽出?
这是什么现象,想不出来。
与虹吸破坏水槽的容积大小有没有关系??
回复
7楼
回楼上的
这之间好像没多大关系的
回复
8楼
为什么要“连续强制”反冲呢?
两种情况都有可能
回复
9楼
U型进水管问题,需设进水带气去除装置。
联合工艺可用,要衔接好
回复
10楼
我这有一套联合工艺的图纸,不过不是电子版的,是帮人家水厂做那个什么文明水厂建设资料拿过来的,上面用了一个虹吸配水装置,过两天等我扫描了传给你们看看。全套的建设图。没有工艺设计说明,因为我不是给排的,所以看的不是十分明白。
回复
11楼
多谢楼上兄弟
回复