沉淀池与重力无阀滤池联合运行问题请教
wuzhener
wuzhener Lv.5
2006年08月08日 01:15:51
只看楼主

小弟有一净水工程,斜管沉淀池与重力无阀滤池联用,设计时取消了重力无阀滤池的进水分配箱,采用沉淀池出水槽代替,出水槽采用隔墙分成两格,沉淀池与滤池采用U型管方式连接。问题: 在滤池连续几次强制反冲洗洗时,不知何故,滤池进水管处有空气抽出,是不是U型连接管抽空,还是沉淀池出水槽水量不够或是出水槽槽底标高太高? 请各位予以指点,先行谢过

小弟有一净水工程,斜管沉淀池与重力无阀滤池联用,设计时取消了重力无阀滤池的进水分配箱,采用沉淀池出水槽代替,出水槽采用隔墙分成两格,沉淀池与滤池采用U型管方式连接。
问题:
在滤池连续几次强制反冲洗洗时,不知何故,滤池进水管处有空气抽出,是不是U型连接管抽空,还是沉淀池出水槽水量不够或是出水槽槽底标高太高?
请各位予以指点,先行谢过
kede-1
2006年08月08日 07:45:58
2楼
主要是两个问题:
1\可能是U型管比无阀滤池的底部要高一点点,使反洗时,被抽空漏气
2\配水管太小,反洗时没水,也造成被抽空漏气.
回复
fang232920010537
2006年08月08日 09:50:54
3楼
我认为这个可能性大\配水管太小,反洗时没水,也造成被抽空漏气.
回复
mikeding
2006年08月08日 14:36:08
4楼
正常反冲洗时如何?
回复
wuzhener
2006年08月08日 23:19:45
5楼
谢谢各位
回楼上的自动反洗时很正常的
回复
dragonkiller
2006年08月09日 16:36:07
6楼
滤池进水管处有空气抽出?
这是什么现象,想不出来。

与虹吸破坏水槽的容积大小有没有关系??
回复
wuzhener
2006年08月09日 22:39:18
7楼
回楼上的
这之间好像没多大关系的
回复
bjjttc
2006年10月16日 17:11:16
8楼
为什么要“连续强制”反冲呢?
两种情况都有可能
回复
yxqxp
2006年10月16日 19:00:50
9楼
U型进水管问题,需设进水带气去除装置。
联合工艺可用,要衔接好
回复
yznyk
2006年10月16日 22:02:45
10楼
我这有一套联合工艺的图纸,不过不是电子版的,是帮人家水厂做那个什么文明水厂建设资料拿过来的,上面用了一个虹吸配水装置,过两天等我扫描了传给你们看看。全套的建设图。没有工艺设计说明,因为我不是给排的,所以看的不是十分明白。
回复
wuzhener
2006年10月17日 21:53:04
11楼
多谢楼上兄弟
回复

相关推荐

APP内打开