快滤池反冲洗系统水泵选用多大扬程好啊???
sillpi
sillpi Lv.3
2006年04月18日 19:46:03
来自于水处理
只看楼主

一般快滤池反冲洗系统水泵选用多大扬程?

一般快滤池反冲洗系统水泵选用多大扬程?
免费打赏
jsj0425
2006年04月18日 21:05:51
2楼
一般好想用反冲洗速度表示吧~~
给两个资料~

快滤池气水反冲洗最佳运行参数研究
回复
jsj0425
2006年04月18日 21:06:12
3楼
普通快滤池气水反冲洗分析
回复
sillpi
2006年04月20日 20:24:48
4楼
xiexie jsj0425
回复
jsyxhb
2006年04月20日 22:54:58
5楼
反冲流量为13-15L/M2。S,水泵扬程选10-15米之间就可以了。
回复
woaibaobei543
2006年04月21日 13:52:49
6楼
我觉得反冲洗水泵的扬程不是最主要的问题,只要超过滤料的高度就行,但水量必须要大!!!!!
回复
jsj0425
2006年04月21日 14:20:25
7楼



前半句很支持~~但水量上我觉得应该适合就可以了,在达到反冲洗效果前提下,水量越小越好~这样产水率高啊~
回复
xiepeng511
2006年04月21日 16:13:00
8楼
要根据实际要求计算啊兄弟~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
wcs_2008
2006年04月22日 08:56:20
9楼
反洗泵一般采用低压大流量的泵,要根据池容积,及截面各计算后,才可选反洗泵的参数。
回复
zheng50893
2006年04月27日 22:04:44
10楼
反冲洗泵的选型要根据单组滤池的实际需要而定,如水冲强度(决定水泵的流量)、排水堰与吸水井的高差及管路长度和大小(决定水泵的扬程)。
回复
xixin444
2006年04月28日 11:31:01
11楼
反冲泵的扬程是根据你的滤池的反冲水头损失计算的
主要是:
配水区水头、承托层水头损失、滤料层水头损失、集水区水头、安全余量
加起来就是泵的扬程,或者反冲水箱的高程
不过一般都在12~15m左右
回复

相关推荐